Název: Je třeba zapojit venkovní zásuvku 3f 32A 400V přes proudový chránič? Přispěvatel: Jiří Šebesta 30.03.2006, 08:42 Je třeba zapojit zásuvku 3f 32A 400V umístěnou venku pod přístřeškem a jištěnou pojistkami 16A proudovým chráničem. Venkovní zásuvky do 20A mají být dle normy chráničem vybaveny, určuje se toto vzhledem k typu zásuvky nebo vzhledem k jejímu jištění? Doba odpojení má být 5s nebo 0,4s. Název: Re: Je třeba zapojit venkovní zásuvku 3f 32A 400V přez proudový chránič? Přispěvatel: Tibor Hanko 30.03.2006, 16:05 Áno, treba. Vzťahuje sa to na istenie. Tých 20A je udávane kôli výkonu spotrebiča. Väčšie spotrebiče môžu mať unikajúci prúd väčší ako je prípustný vypínací prúd 30mA chrániča a tento by ho mohol vypínať aj keď je spotrebič v poriadku. Doba odpojenia je 0,4s (teda vlastne do 0,3s - prúdový chránič). Název: Re: Je třeba zapojit venkovní zásuvku 3f 32A 400V přez proudový chránič? Přispěvatel: Hynek Černý 22.04.2006, 08:44 Proudový chránič být nemusí !! pokud připojíme zásuvku na síť TNC kabelem 4Bx10 a použijeme zásuvku čtyřkolík 400V/32A.... Název: Re: Je třeba zapojit venkovní zásuvku 3f 32A 400V přes proudový chránič? Přispěvatel: Petr Moravec 22.04.2006, 20:30 Pane Šebesto
Hlavně nepoužijte ten 4 kolík. Revizí by to neprošlo. Pokud má ta zásuvka sloužit pro napájení míchačky, cirkulárky nebo nějakého jiného stroje používaného venku, kterého se při práci dotýkáte. Tak nešetřete a ten chránič si nechte nainstalovat. Chránič se instaluje hlavně vzhledem k bezpečnosti při práci se spotřebiči ve venkovním prostředí. To Černý prosím nebalamuťte. p. Šebesta se zeptal a zaslouží si odpověď v souladu s ČSN. Název: Re: Je třeba zapojit venkovní zásuvku 3f 32A 400V přes proudový chránič? Přispěvatel: Jiří Fuksa 22.04.2006, 21:32 To: Moravec Název: Re: Je třeba zapojit venkovní zásuvku 3f 32A 400V přes proudový chránič? Přispěvatel: Štefan Beláň 22.04.2006, 21:52
Pokud zásuvka nemá přesně určené jednoúčelové použití, což se předpokládá hlavně v průmyslových provozovnách, musí být 5ti kolíková. To samé platí i pro použití chrániče, pokud se předpokládá připojení různých předem nedefinovaných spotřebičů a manipulace laiky, musí být pro venkovní prostředí použitý chránič 30mA. Název: Re: Je třeba zapojit venkovní zásuvku 3f 32A 400V přes proudový chránič? Přispěvatel: Petr Moravec 22.04.2006, 23:20 To Fuksa
Nemůžu a nechci. Jestliže se vás to pane Fukso nějak dotklo, tak se omlouvám, příště si dám pozor na výrazy. Ale navrhovat 4p zásuvku a dokonce ještě TN-C v roce 2006 mi připadá zcestné. Z původního dotazu jsem si dovolil odhadnout že jde skutečně o zásuvku určenou pro venkovní spotřebiče užívanou laiky a opravdu bych do zjištěných rizik absenci chrániče uvedl. Název: Re: Je třeba zapojit venkovní zásuvku 3f 32A 400V přes proudový chránič? Přispěvatel: Jiří Fuksa 23.04.2006, 20:53 To: Moravec Název: Re: Je třeba zapojit venkovní zásuvku 3f 32A 400V přes proudový chránič? Přispěvatel: Milan Karvánek 23.04.2006, 21:10 Tak se mi zdá, že tohle je zase dotaz z rodu "jak ušetřit". Proč vést učené disputace a vymýšlet podobné zhůvěřilosti jako přívod 10 a 4pól. zásuvku, jen abychom vyhověli požadavku "nedat tam chránič". Proč plýtvat časem na podobné výmysly? Proč to prostě rovnou neudělat pořádně a bezpečně? A přidám otázku závěrem jak to máte nekreslené v projektu? Proč nevěřit autorizovanému projektantovi?
Název: Re: Je třeba zapojit venkovní zásuvku 3f 32A 400V přes proudový chránič? Přispěvatel: Štefan Beláň 23.04.2006, 21:25 TO: Fuksa
Používání 4p. zásuvek v průmyslových provozovnách bylo vždy doplněno o zvýšenou ochranu pospojováním připojovaného zařízení. Řešení 4p. nebo 5p. zásuvek bylo již v ČSN 34 1010.
O zákazu používání středního vodiče u strojů nic nevím? Nebo jste se chybně vyjádřil? Všechny stroje a spotřebiče musely mít přívodní vodič PEN rozdělený na vstupních svorkách na PE a N. Název: Re: Je třeba zapojit venkovní zásuvku 3f 32A 400V přes proudový chránič? Přispěvatel: Jaroslav Klinský 23.04.2006, 22:42 ČSN 33 20004-47, čl. 471.2.3 říká: "Tam, kde je ochrana zajištěna samočinným odpojením od zdroje napájení, musí být pro ochranu zásuvek se jmenovitým proudem nepřekračující m 20A ve venkovním prostředía pro ochranu zásuvek..." I když je použita zásuvka 32A/400V, díky použitému jističi nelze ze zásuvky "dostat" více než těch 16A. Takže tato ČSN platí na tuto situaci. Proto je nutné použít chránič a zásuvka být s pěti póly. Pokud by se použil jistič 25A, pak chránič již být nemusí - ale je to o ochraně použitých spotřebičů. V domku obvykle nebývají spotřebiče o vyšším výkonu. Kde potom je jištění drobných zařízení - jištění několinásobně převyšuje jmenovitý proud připojeného zařízení. Někdy i 16A jistič je velký, ale je to stále lepší než těch 25A. Název: Re: Je třeba zapojit venkovní zásuvku 3f 32A 400V přes proudový chránič? Přispěvatel: Radim Strycharski 24.04.2006, 14:46 Pane Klinský, dodnes jsem si myslel, že jmenovitý proud zásuvky je odvozen od konstrukce zásuvky a ne od toho, čím je ta zásuvka jištěna. Pokud to tak je, tak podle zmíněného článku být chránič nemusí, ať je jištění jakékoli. Název: Re: Je třeba zapojit venkovní zásuvku 3f 32A 400V přes proudový chránič? Přispěvatel: František Bernard 24.04.2006, 15:45 Také bych přispěl svou troškou do mlýna : ČSN 33 2000-4-47 El. předpisy Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem, čl. 1.2.3 požaduje u zásuvke do In = 20A proudový chránič s Id max. 30mA. Dále ČSN EN 60439-4/A1 rozvaděče nn - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozvaděče, čl. 9.3.3 požaduje pro zásuvky do 32A proudový chránič s Id max. 30 mA. O počtu kolíků v zásuvkách se tam nic nepíše. To vyplývá z toho, že v síti TN-C se proudový chránič nepoužívá (obecně). Pokud jsme u těch kolíků - pokud provedu výměnu čtyřkolíkové zásuvky, protože stávající je již vadná, to mohu. Namontovat novou bych ale již neměl. Takže nový pouze pětikolík. Název: Re: Je třeba zapojit venkovní zásuvku 3f 32A 400V přes proudový chránič? Přispěvatel: Milan Karvánek 24.04.2006, 22:08 TO: Strycharsky > jistě jmenovitá hodnota proudu zásuvky je odvozena od konstrukce zásuvky. Takže zásuvku na 16 A budeme jistit 16A a zásuvku na 32A budeme jistit 32A. Instalovat zásuvku 32A a jistit jí 16A je bastl! Když už si to někdo udělá, tak ale musí na danou zásuvku pohlížet jako na 16A, tedy podle předřazeného jištění.
Název: Re: Je třeba zapojit venkovní zásuvku 3f 32A 400V přes proudový chránič? Přispěvatel: Petr Moravec 24.04.2006, 22:36 Ještě to trochu přikrmím.
Myslíte že se dá ušetřit za chránič, záměrným osazením zásuvky 32A a výměnou vidlic na spotřebičích? . Název: Re: Je třeba zapojit venkovní zásuvku 3f 32A 400V přes proudový chránič? Přispěvatel: Jiří Fuksa 25.04.2006, 00:33 To: Beláň Název: Re: Je třeba zapojit venkovní zásuvku 3f 32A 400V přes proudový chránič? Přispěvatel: Radim Strycharski 25.04.2006, 07:48 To Karvánek a Moravec: Název: Re: Je třeba zapojit venkovní zásuvku 3f 32A 400V přes proudový chránič? Přispěvatel: Štefan Beláň 25.04.2006, 09:17 1) Použití chrániče pro zásuvky do 20A pro venkovní prostory uvádí ČSN 33 2000-4-47 čl. 471.2.3. 2) Použití chrániče pro zásuvky pro venkovní prostory na staveništích uvádí ČSN 33 2000-7-704.
A mohl bych pokračovat v dalším výčtu předpisů, které uvádí použití chráničů pro venkovní prostory - atrakce, filmaři, fontány, parkovací místa .... atd.
Nejzákladnější m předpisem při uvažování, zda chránič ano či ne, je ČSN 33 2000-3. Podle změny Z2, poznámky 1), v tabulce 32-NM3 - Prostory zvlášť nebezpečné, mohou být posuzovány venkovní prostory s vlivy AD2, AD3, AD4 , jako prostory (jen!) nebezpečné, když se zařízením nemanipulují osoby bez odborné kvalifikace. Proto pro elektrická zařízení určená laikům ve venkovních prostorách, musí být použitá zvýšená ochrana, a v těchto případech (venkovní zásuvky) si myslím, jako jediné vhodné řešení, kombinace ochran podle ČSN 33 2000-4-41 tab. 41.NR bod 1c), ochrana samočinným odpojením od zdroje a chráničem 30mA. Název: Re: Je třeba zapojit venkovní zásuvku 3f 32A 400V přes proudový chránič? Přispěvatel: Radim Strycharski 25.04.2006, 11:43 To: Beláň Název: Re: Je třeba zapojit venkovní zásuvku 3f 32A 400V přes proudový chránič? Přispěvatel: Georgis Fasulis 25.04.2006, 12:11 To Strycharski: Souhlasím s kolegou Beláněm. Venku + el. nekvalifikovan á obsluha = ochrana zvýšená to jest u zásuvek chránič vždy bez ohledu na jmenovitý proud. Název: Re: Je třeba zapojit venkovní zásuvku 3f 32A 400V přes proudový chránič? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 25.04.2006, 12:15 Stycharski: pokud se odkazujete na kombinaci zásuvka 32A/jištění 16(10)A, pak asi žádný článek v normě který by toto zakazoval nenajdete. Název: Re: Je třeba zapojit venkovní zásuvku 3f 32A 400V přes proudový chránič? Přispěvatel: Radim Strycharski 25.04.2006, 12:19 To Fasulis: Název: Re: Je třeba zapojit venkovní zásuvku 3f 32A 400V přes proudový chránič? Přispěvatel: Štefan Beláň 25.04.2006, 13:04
Když ten chránič bude lítat, znamená to použít jinou kombinaci zvýšené ochrany podle ČSN 33 2000-4-41. Zvýšené ochraně se nelze vyhnout.
Případy, kdy je nutné použít jinou kombinaci ochran, nelze v domácnostech takřka předpokládat a uplatnit. Potom už funguje "min. osoba poučená", a z toho další možné úlevy, které je možné uplatnit jen u firem a v průmyslových provozovnách.
P.S. Kolik lidí v domácnosti potřebuje zásuvku na více jak 20A? Název: Re: Je třeba zapojit venkovní zásuvku 3f 32A 400V přes proudový chránič? Přispěvatel: Radim Strycharski 25.04.2006, 13:22 To: Ryšavý Název: Re: Je třeba zapojit venkovní zásuvku 3f 32A 400V přes proudový chránič? Přispěvatel: Jura Krikl 25.04.2006, 14:19 Myslím že tento problém začíná u amatérských zařízení, kdy se na přívodní kabel dá co je zrovna k mání. A pak v RD je nutnost mít nejlépe 4poly i 5poly ve všech řadách od 16 až do 63A a nebo redukce. Je to sice hrůzný stav, ale bohužel z praxe. Laikovi zasahujícímu do instalace je docela jedno co vezme do ruky, hlavně že to chodí. |