Název: Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné? Přispěvatel: František Ehrenberger 25.01.2009, 19:01 Při částečném rozšíření a rekonstrukci rozvodů v jednom podlaží RD došlo k tomu, že v podružném rozvaděči pro toto poschodí jsou zapojeny například zásuvkové okruhy se dvěmi (TN-C) i třemi (TN-S) vodiči. Na přiloženém obrázku jsou nakresleny dvě varianty zapojení (A a B). S kolegou (oba jsme amatéři) každý prosazujeme tu svoji, takže potřebujeme názor nezávislého odborníka. Aby byl jasný princip, jsou schémata maximálně zjednodušena (místo 3-fáz. rozvodu 1-fáz., vypuštěn podružný elektroměr, sazbový stykač a další okruhy – zásuvkový okruh zo3 zatím neexistuje). Prosím posoudit která varianta je správná (nebo správnější a proč – jaké tam jsou chyby a zdůvodnění atd…).
Komentář k variantám: Varianta A: PEN je na vstupu do rozvaděče rozdělen (vodivým propojením) na N a PE. Varianta B: N je v rozvaděči uchycen na izolantech (není bezprostředně na vstupu propojen vodivě s PEN a PE. Zásuvkový okruh zo3 (v současné době neexistuje) nelze zapojit tak aby za žádných okolností nevypínal proudový chránič (a tím okruh zo1). Přestupkem je i to, že návratové proudy jsou vedeny v PE. Název: Re: Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.01.2009, 19:14 To je docela mazec :o
Ani A ani B. Návrh A: 1) rozdělení PEN na PE a N - správně. 2) Zapojení ZO3 - chybně. Proč jste ho nedal za proudový chránič jako ZO1? Návrh B: 1) Správná připomínka - PE neslouží pro vedení proudu! 2) Izolované umístění N nemá smysl. Při výpadku prouďáku si vypnete i zbytek obvodů mimo něj. To může být dost nebezpečná věc - zůstane vám na N napětí z "druhé strany". Až budete hledat, proč vám to nejde, můžete i dost inkasovat. 3) ZO3 - Stejná připomínka jako A. Navrhuji Návrh C: Nechte si vypracovat projektík. Nebo to alespoň nechte na někom, kdo má k tomu oprávnění. Název: Re: Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné? Přispěvatel: Štefan Beláň 25.01.2009, 20:42 TO: Ehrenberger
Rozvodnice TN-C-S musí mít 3 sběrnice - PEN, PE a N. Varianta A je správně, mimo zásuvkový vývod Z02. Vodič PEN nemůžete napojovat ze sběrnice N, ale musí být napojený z přívodní sběrnice PEN. Pochopitelně souhlasím s připomínkou 2) kolegy Svejkovského, tj. zapojit zásuvkový vývod Z03 za chránič. PS: V tomto případě musí být všechny vodiče PEN, PE a N řádně označeny (vodiče PEN doplňující modré označení). Název: Re: Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.01.2009, 21:35 Varianta A je správně, mimo zásuvkový vývod Z02. Vodič PEN nemůžete napojovat ze sběrnice N, ale musí být napojený z přívodní sběrnice PEN. To jsem přehlédl, to je pochopitelně taky špatně.Název: Re: Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné? Přispěvatel: IM 25.01.2009, 22:27 To: Beláň
K 1. větě Vašeho příspěvku a téma otázky: Pokud mám uzel síťového transformátoru uzemněn a tedy síť TN-C, mohu mít po rozdělení vodiče PEN pouze síť TN-C-S, NIKDY mi nemůže vzniknout síť TN-S! Bylo to chybně uvedeno i v ČSN. Nemohu pak uvést, že v síti TN-C-S musím mít vodič PEN. Síť TN-S je tam, kde od zdroje vede 3xL+N+PE (použito často u německých generátorů). Vzhledem k provedení sítí nn u nás by se v podstatě ozn. TN-S nemělo vyskytovat. Název: Re: Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.01.2009, 22:33 Pane kolego, jste příliš detailní.
Všichni víme, co se myslí tím, když napíšeme TN-S. Je to třívodičová síť. To že je někde PE a N spojeno víme taky všichni. Berte to něco jako profesionální zkratku. V našich podmínkách nemůže dojít k záměně, tudíž bych byl poněkud tolerantní a nechytal kolegy za slovíčko, tedy za písmenko. Název: Re: Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné? Přispěvatel: IM 25.01.2009, 22:53 To Jirka Š. Svejkovský
Já to nepovažuji za chytání za slovíčko. Když to všichni víme tak to používejme. Musel jsem se tím ve své praxi zabývat u silových rozvaděčů, kde jsou vývody např 630A i 10A. Tak jsem zjišťoval jak to má být. A ještě k tomu rozdělení: V TNI 33 2000-5-54 se uvádí, že mohou být z přípojnice PEN v rozvaděči, kde je provedeno rozděleni, vyvedeny jak vodiče PEN, tak N a PE. Je to logické, proč by tam měly být tři spojené přípojnice. Název: Re: Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné? Přispěvatel: Štefan Beláň 26.01.2009, 07:22 To: Beláň K 1. větě Vašeho příspěvku a téma otázky: Pokud mám uzel síťového transformátoru uzemněn a tedy síť TN-C, mohu mít po rozdělení vodiče PEN pouze síť TN-C-S, NIKDY mi nemůže vzniknout síť TN-S! Bylo to chybně uvedeno i v ČSN. Nemohu pak uvést, že v síti TN-C-S musím mít vodič PEN. Síť TN-S je tam, kde od zdroje vede 3xL+N+PE (použito často u německých generátorů). Vzhledem k provedení sítí nn u nás by se v podstatě ozn. TN-S nemělo vyskytovat. TO: Illek Co k tomu dodat? ::) Snad jen, abyste se lépe seznámil s platnými ČSN, něž budete vynášet soudy. (norm) Začněte s ČSN 33 2000-3 včetně všech změn. PS: Nechápu, proč stále chcete učit rybu plavat? ;) Název: Re: Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné? Přispěvatel: IM 26.01.2009, 09:56 Pro p. Beláně:
Text pod obrázkem nn.2 vám to říká jasně: Síť TN-C-S. Pojmem síť rozumím cestu od zdroje ke spořebiči, ne z předsíně bytu k zásuvce. Dále již no comment. Název: Re: Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné? Přispěvatel: Štefan Beláň 26.01.2009, 14:27 TO: Illek
Vy jste nenapravitelný demagog a nebo máte v pojmech pěkný hokej. (doh) Označení podle způsobu uzemnění sítě je pouze TN, TT nebo IT. Doplňující označení C nebo S pouze upřesňuje způsob vedení (uspořádání) ochranného a středního vodiče. Zda je rozdělení středního a ochranného vodiče přímo u zdroje, nebo jen v části instalace za zdrojem, je naprosto jedno. Stále se jedná o základní rozdělení sítí podle způsobu uzemnění, tj. na TN, TT nebo IT. UŽ mne to ale s Vámi nebaví. (zle) Název: Re: Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné? Přispěvatel: IM 26.01.2009, 15:16 Pro p. Beláně:
Když už jste mi přidělil ty tituly, prosil bych ještě odpovědět na Vaši chybnou první větu ohledně PEN, PE, N, ve Vašem příspěvku včera 20,42, kterou jsem vyvrátil citací z TNI 33 2000-5-54, včera 22,53. Nebo čtu špatně normy? Název: Re: Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.01.2009, 16:34 Illek: Obávám se, že citací z TNI nikoho neohromíte.
Některé ČSN jsou závazné díky nařízení vlády. Bohužel, TNI v NV citovány nejsou, tudíž žádnou právní váhu nemají a tudíž je nikomu o hlavu omlátit nemůžete. Název: Re: Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné? Přispěvatel: IM 26.01.2009, 17:42 Snad nevedeme právní spor. Klidně si dělejte v rozvaděči tři přípojnice (PEN, PE, N) a poraďte to ostatním, protože zdroj kde je vysvětleno, že se to tak nedělá nemá právní váhu. Potom se ale ztrácí smysl diskuze.
Název: Re: Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné? Přispěvatel: Štefan Beláň 26.01.2009, 18:16 A ještě k tomu rozdělení: V TNI 33 2000-5-54 se uvádí, že mohou být z přípojnice PEN v rozváděči, kde je provedeno rozděleni, vyvedeny jak vodiče PEN, tak N a PE. Je to logické, proč by tam měly být tři spojené přípojnice. TO: Illik Už ale opravdu naposledy. To co uvádíte z TNI je psané teoretiky od stolu. (plc) Je vidět, že nejste revizní technik, že Vám chybí praktické zkušenosti a že jste nikdy neprováděl měření izolačních stavů a nebo měření unikajících proudů ochranným vodičem PE. ?? Vámi uvedené teoreticky možné řešení, sice neohrožuje bezpečnost, ale naprosto znemožňuje praktické provedení revize. (fool) |