Název: Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový? Přispěvatel: Nový Jan 24.01.2009, 13:55 Ve zkušebně je instalovaný jistič hodnoty 6A - proud char. B. Při zkoušení např. vadného projektoru, nebo monitoru dojde někdy ke zkratu a nevypne jen jistič u zásuvky-6A, ale 16A jistič na celé větvi a jistič patrový.
To bývá průšvih. Co prosím do soustavy zařadit, aby při zkoušení a možném zkratu nevypadával aspoň patrový jistič? Název: Re: Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový? Přispěvatel: IM 24.01.2009, 14:34 1. U zkoušeného zařízení předem změřit izolační odpor.
2. Aby bylo možno radit jak zasáhnout do stávajícího rozvodu musíte uvést další údaje, tj. kabely, délky a charakteristik y jističů. Pak je možno rozhodnout o výměně jističe např. char.B za C apod. Název: Re: Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový? Přispěvatel: Štefan Beláň 24.01.2009, 14:48 TO: Nový
Za jistič 6A zařaďte pojistku cca 6A. Jistič 16A by měl mít charakteristik u "C". :) Název: Re: Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový? Přispěvatel: zdenek2752 24.01.2009, 14:59 Izolační odpor může být v pořádku, přesto může mít zařízení zkrat.
Pokud má zkoušené zařízení dostatečně malý příkon, lze ho zkušebně napájet přes vhodný odpor. Například přes žárovku 500W. Pokud zkoušíme zařízení s odběrem 50W, a žárovka se rozvítí naplno, pak je jasné že je tam zkrat. Žádný jistič zapínat nemusíte. Na zkušebním panelu mám 2 zásuvky, zapojené do série. Jedna je pro zkoušené zařízení, druhá pro ochranný odpor. Třeba ta žárovka, nebo něco jiného. Např. ampérmetr. Název: Re: Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový? Přispěvatel: Radek Červený 24.01.2009, 22:00 A co použít zdroj s oddělovacím transformátore m?
Název: Re: Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový? Přispěvatel: Nový Jan 29.01.2009, 15:40 A co použít zdroj s oddělovacím transformátore m? Děkuji, to bude asi ono.N.J. |