Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Petr Čekan 22.01.2009, 19:40



Název: Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
Přispěvatel: Petr Čekan 22.01.2009, 19:40
Jaké max. jištění mohu použít pro kabel CYKY 4x16 uložený samostatně pod omítkou,
délky asi 20m?
Bude napájet varné kotle v kuchyni.


Název: Re: Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
Přispěvatel: ALCR 22.01.2009, 19:49
http://elektrika.cz/jisteni-kabelu (http://elektrika.cz/jisteni-kabelu)


Název: Re: Jaké maximální jištění pro CYKY 4x16?
Přispěvatel: Štefan Beláň 22.01.2009, 19:53
Jistič B/3x63A. :)