Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Michal Dekýš 21.01.2009, 22:06



Název: Je možná montáž optokábla na betónové stĺpy vedenia 0.4 kV?
Přispěvatel: Michal Dekýš 21.01.2009, 22:06
Zhotovujeme LAN sieť pre jednu firmu a potrebujeme prepojiť dve asi 250m vzdialené budovy. Ako najvhodnejšie sa nám javí použiť na prepoj patrične dimenzovaný optokábel upevnený na 4 klasické betónové stĺpy lokálneho rozvodu 3x400V TN-C.
Otázka znie, či takto prevedená montáž neodporuje nejakému predpisu - aby nenastali problémy pri revízií tohoto vedenia. Stĺpy a vedenie sú majetkom tej firmy a samozrejmosťou je použitie vhodného optokábla vrátane všetkých potrebných armatúr.

PS: kopať sa tam nedá, to nás napadlo ako prvé.


Název: Re: Je možná montáž optokábla na betónové stĺpy vedenia 0.4 kV?
Přispěvatel: akademik.richard 22.01.2009, 08:51
Jestli jsou sloupy vaše, tak není problém. I když je optický kabel nitka, tak si, ale musíte přepočítat tahy.


Název: Re: Je možná montáž optokábla na betónové stĺpy vedenia 0.4 kV?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.01.2009, 10:12
Určitě to nebude problém. Jak psal akademik, nechte si udělat projekt, kde bude výpočet zatížení sloupů a navržen vhodný typ optokabelu a jeho uchycení. Až to rupne, aby to nebylo na vás ;).