Název: Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN? Přispěvatel: LUKYN 21.01.2009, 15:01 Mám kalové čerpadlo 3f+PEN.
Potřebuji ho připojit na rozvod TN-S. Je možno dát na přívodní kabel k čerpadlu 5 pól. vidlici? Pól N by tedy zústal nezapojen. RT mi toto řešení neschválil. Název: Re: Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN? Přispěvatel: Pavel Zdeněk 21.01.2009, 16:57 Jste si jist, že čerpadlo je zapojeno 3+PEN, není náhodou soustava 3+PE, je v tom velký rozdíl. Zapojení 3+PE na 5-ti pólovou zástrčku s vynecháním N není velký problém. Rozhodně bych se nezabýval názory pana KUKYNa, jsou zcela zcestné.
Název: Re: Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN? Přispěvatel: Josef Brdlík 21.01.2009, 16:58 Mě by docela zajímalo, co pak zač asi bude KUKYN, dle tohoto příměru ? :D
Název: Re: Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN? Přispěvatel: ALCR 21.01.2009, 17:20 Mám kalové čerpadlo 3f+PEN . Potřebuji ho připojit na rozvod TN-S. Je možno dát na přívodní kabel k čerpadlu 5 pól. vidlici ? , pól N by tedy zústal nezapojen. RT mi toto řešení neschválil. díky LUKYN Pohyblivý přívod 3f+PEN se nesmí používat. Ale předpokládám, že jde o chybu a že čerpadlo ve skutečnosti vyžaduje 3f+PE (ještě jsem neviděl kalové čerpadlo s pohyblivým přívodem vyžadující pro svou funkci N), v tomto případě je v pořádku když z čerpadla vede kabel 3f+PE a na konci může být 5P vidlice, kontakt N se prostě vynechá. Název: Re: Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN? Přispěvatel: Viktor Klemon 21.01.2009, 19:13 To je od RT nadmerná iniciatíva.
Název: Re: Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 21.01.2009, 19:43 Pakliže jde opravdu o novou instalaci s proudovým chráničem, třífázovou pětipólovou zásuvkou a čerpadlem s 3+PE přívodem, pak se RT zeptejte, kde svůj nesmyslný požadavek vyčetl a jaké ho vedou k onomu tvrzení důvody. V tomto případě rozhodně pravdu nemá a požadavek na 4P zásuvku je bezpředmětný, navíc ještě krokem zpět. Je ale možné použít dvě paralelně spojené zásuvky stejné proudové zatížitelnosti 4P i 5P, ve čtyřpólovce nebude zapojen vodič N.
Název: Re: Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN? Přispěvatel: ALCR 21.01.2009, 19:57 Máte pravdu, jedná se o 3f+PE. LUKYN V tomto případě je připojení pomocí vidlice 5P s nezapojením N kontaktu z hlediska bezpečnosti, funkce naprosto v pořádku. Dávat tam 4P vidlici a pak kupovat redukci je nesmysl, zbytečné peníze a další spoj navíc. Naschvál zjistěte od toho RT a napište nám to sem, která norma a její článek podle něj zakazuje použít pro pohyblivý pevně zapojený přívod 3f+PE vidlici 5P s nezapojeným N. Něco jiného by bylo kdyby se jednalo o odpojitelný přívod/prodlužovák kde ČSN 34 0350 čl. 3524 říká, že prodlužovací pohyblivé přívody musí být opatřeny vidlicí i pohyblivou zásuvkou téhož vzoru, na týž jmenovitý proud a totéž jmenovité napětí. Název: Re: Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN? Přispěvatel: LUKYN 21.01.2009, 20:26 pro ALCR
Něco jiného by bylo kdyby se jednalo o odpojitelný přívod/prodlužovák kde ČSN 34 0350 čl. 3524 říká, že prodlužovací pohyblivé přívody musí být opatřeny vidlicí i pohyblivou zásuvkou téhož vzoru, na týž jmenovitý proud a totéž jmenovité napětí. Téhož vzoru znamená , že vidlice i zásuvka musí být 1:1, tedy např. 4 pól:4 pól. Není možno kombinovat 4 pólová zásuvka na 5 pólovou vidlici ? S RT budu ješte hovořit tak se zeptám. LUKYN Název: Re: Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN? Přispěvatel: ALCR 22.01.2009, 20:05 pro ALCR Ano, je to tak.Téhož vzoru znamená , že vidlice i zásuvka musí být 1:1, tedy např. 4 pól:4 pól. Není možno kombinovat 4 pólová zásuvka na 5 pólovou vidlici ? ............ Název: Re: Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN? Přispěvatel: ALCR 01.02.2009, 13:35 Přidávám obrázek připojení spotřebičů zásuvkami z ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 (2002).
Mezi správnými zapojeními je uvedeno i zapojení spotřebiče s přívodem 3f+PE s 5 pólovou zásuvkou s nezapojeným N. Název: Re: Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN? Přispěvatel: elektrikar jenda 01.02.2009, 16:23 Také přidám pro zajímavost jeden obrázek, a to z ČSN 34 1010 rok 1965 (!) (doh)
Vyhlašuji soutěž. Jaké změny, kromě označení vodičů, jsou ve schématech rok 1964 a rok 2002? ;D Nejvíc se mi líbí 45 let starý komentář k zapojení "B". A potom že se nám normy mění jako o závod. :D Název: Re: Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN? Přispěvatel: Petr Doležal 01.02.2009, 16:39 Když už jsme v těch pamětnických časech, znáte tuto normu ? Je tam mimochodem ten samý obrázek, který uvádí kolega ALCR.
|