Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: LUKYN 21.01.2009, 15:01



Název: Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
Přispěvatel: LUKYN 21.01.2009, 15:01
Mám kalové čerpadlo 3f+PEN.
Potřebuji ho připojit na rozvod TN-S.
Je možno dát na přívodní kabel k čerpadlu 5  pól. vidlici?
Pól N by tedy zústal nezapojen.
RT mi toto řešení neschválil.


Název: Re: Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
Přispěvatel: Pavel Zdeněk 21.01.2009, 16:57
Jste si jist, že čerpadlo je zapojeno 3+PEN, není náhodou soustava 3+PE, je v tom velký rozdíl. Zapojení 3+PE na 5-ti pólovou zástrčku s vynecháním N není velký problém. Rozhodně bych se nezabýval názory pana KUKYNa, jsou zcela zcestné.
 


Název: Re: Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
Přispěvatel: Josef Brdlík 21.01.2009, 16:58
Mě by docela zajímalo, co pak  zač asi bude KUKYN, dle tohoto příměru ?  :D


Název: Re: Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
Přispěvatel: ALCR 21.01.2009, 17:20
Mám kalové čerpadlo 3f+PEN . Potřebuji ho připojit na rozvod TN-S.
Je možno dát na přívodní kabel k čerpadlu 5  pól. vidlici ? ,  pól N by tedy zústal nezapojen.
RT mi toto řešení neschválil.
díky LUKYN

Pohyblivý přívod 3f+PEN se nesmí používat.

Ale předpokládám, že jde o chybu a že čerpadlo ve skutečnosti vyžaduje 3f+PE (ještě jsem neviděl kalové čerpadlo s pohyblivým přívodem vyžadující pro svou funkci N),  v tomto případě je v pořádku když z čerpadla vede kabel 3f+PE a na konci může být 5P vidlice, kontakt N se prostě vynechá.


Název: Re: Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
Přispěvatel: Viktor Klemon 21.01.2009, 19:13
To je od RT nadmerná iniciatíva.


Název: Re: Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 21.01.2009, 19:43
Pakliže jde opravdu o novou instalaci s proudovým chráničem, třífázovou pětipólovou zásuvkou a čerpadlem s 3+PE přívodem, pak se RT zeptejte, kde svůj nesmyslný požadavek vyčetl a jaké ho vedou k onomu tvrzení důvody. V tomto případě rozhodně pravdu nemá a požadavek na 4P zásuvku je bezpředmětný, navíc ještě krokem zpět. Je ale možné použít dvě paralelně spojené zásuvky stejné proudové zatížitelnosti 4P i 5P, ve čtyřpólovce nebude zapojen vodič N.


Název: Re: Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
Přispěvatel: ALCR 21.01.2009, 19:57
Máte pravdu, jedná se o 3f+PE.
LUKYN

     V tomto případě je připojení pomocí vidlice 5P s nezapojením N kontaktu z hlediska bezpečnosti, funkce naprosto v pořádku.
     
     Dávat tam 4P vidlici a pak kupovat redukci je nesmysl, zbytečné peníze a další spoj navíc.

     Naschvál zjistěte od toho RT a napište nám to sem, která norma a její článek podle něj zakazuje použít pro pohyblivý pevně zapojený přívod 3f+PE vidlici 5P s nezapojeným N.

     Něco jiného by bylo kdyby se jednalo o odpojitelný přívod/prodlužovák kde ČSN 34 0350 čl. 3524 říká, že prodlužovací pohyblivé přívody musí být opatřeny vidlicí i pohyblivou zásuvkou téhož vzoru, na týž jmenovitý proud a totéž jmenovité napětí.


Název: Re: Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
Přispěvatel: LUKYN 21.01.2009, 20:26
pro ALCR
 
    Něco jiného by bylo kdyby se jednalo o odpojitelný přívod/prodlužovák kde ČSN 34 0350 čl. 3524 říká, že prodlužovací pohyblivé přívody musí být opatřeny vidlicí i pohyblivou zásuvkou téhož vzoru, na týž jmenovitý proud a totéž jmenovité napětí.

Téhož vzoru znamená ,  že vidlice i zásuvka musí být 1:1, tedy např.  4 pól:4 pól. Není možno kombinovat 4 pólová zásuvka na 5 pólovou vidlici ?


S RT budu ješte hovořit tak se zeptám.

LUKYN


Název: Re: Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
Přispěvatel: ALCR 22.01.2009, 20:05
pro ALCR
Téhož vzoru znamená ,  že vidlice i zásuvka musí být 1:1, tedy např.  4 pól:4 pól. Není možno kombinovat 4 pólová zásuvka na 5 pólovou vidlici ?
............
Ano, je to tak.


Název: Re: Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
Přispěvatel: ALCR 01.02.2009, 13:35
     Přidávám obrázek připojení spotřebičů zásuvkami z ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 (2002).

     Mezi správnými zapojeními je uvedeno i zapojení spotřebiče s přívodem 3f+PE s 5 pólovou zásuvkou s nezapojeným N.


Název: Re: Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
Přispěvatel: elektrikar jenda 01.02.2009, 16:23
Také přidám pro zajímavost jeden obrázek, a to z ČSN 34 1010 rok 1965 (!) (doh)

Vyhlašuji soutěž.
Jaké změny, kromě označení vodičů, jsou ve schématech rok 1964 a rok 2002? ;D

Nejvíc se mi líbí 45 let starý komentář k zapojení "B". A potom že se nám normy mění jako o závod. :D


Název: Re: Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
Přispěvatel: Petr Doležal 01.02.2009, 16:39
Když už jsme v těch pamětnických časech, znáte tuto normu ? Je tam mimochodem ten samý obrázek, který uvádí kolega ALCR.