Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Petr Osm. 20.01.2009, 11:25



Název: Je nějaká minimální vzdálenost domu od vn vedení na soukr.pozemku?
Přispěvatel: Petr Osm. 20.01.2009, 11:25
Mám na hranici pozemku vn vedení, chci postavit pergolu na okraji.
Sloupy jsou zhruba 5m od budoucí pergoly.
Je nějaké omezení?


Název: Re: Je nějaká minimální vzdálenost domu od vn vedení na soukr.pozemku?
Přispěvatel: Josef Drda 20.01.2009, 12:30
Kontaktujte distributora el.energie kterému vedení patří    ;)



Název: Re: Je nějaká minimální vzdálenost domu od vn vedení na soukr.pozemku?
Přispěvatel: Petr Doležal 20.01.2009, 13:13
Není to zcela přesné, záleží na roku zhotovení vedení.


Název: Re: Je nějaká minimální vzdálenost domu od vn vedení na soukr.pozemku?
Přispěvatel: Josef Drda 20.01.2009, 15:21
 Mr. Petr Doležal    má pravdu   
záleží na roku zhotovení  proto kontaktujte distributora el.energie kterému vedení patří 

viz § 98 zákona 458/2000 Sb.
Ochranná pásma, stanovená dle dřívějších předpisů, a výjimky z ustanovení o ochranných pásmech, udělené dle dosavadních předpisů, zůstávají zachována i po době účinnosti tohoto zákona .

Z tohoto vyplývá, že u všech stávajících elektrických zařízení je nutno respektovat dřívější vymezení ochranného pásma.

od 1.1.1958 platil  zákon 79/1957Sb
od 1.1.1995 platil  zákon 222/1994Sb
od 1.1.2001 platí   zákon 458/2000Sb


Název: Re: Je nějaká minimální vzdálenost domu od vn vedení na soukr.pozemku?
Přispěvatel: Petr Doležal 20.01.2009, 15:35
Já totéž vezmu chronologicky a s obrázky:

1. V zákonu 79/1957 je napsáno všechno možné, jen chybí konkrétní zmínka o šíři ochraného pásma. Na tento zákon navazuje

2. 80/1957,  kde je uvedeno pásmo pro vn 10 m

3. Toto pásmo je v 153/1961 v lesních průsecích zmenšeno na 7 m. Ovšem mimo les platí pořád těch 10 m.

4. pak nastupuje 222/1994, kde je již uvedeno oněch 7 m obecně a platí i

5. v nyní platném 458/2000

Je to logické, zákony nejsou retroaktivní a není v zájmu správců vedení zužovat si stávající ochranná pásma. Taky jsou teď kvalitnější materiály, namátkou kompozitní izolátory, barevně odlišná glazura pro snadnou identifikaci ulomené stříšky, dříve glazura bílá ( ještě někde k vidění) a pod.