Název: Jaký mám použít stupeň krytí svítidla nad umyvadlem na WC?
Přispěvatel: kutilTim 16.01.2009, 07:43
Chci z důvodu nepěkného vzhledu vyměnit svítidlo,
takové to kopyto se skleněnou koulí,
máme ho nad umyvadlem na toaletě,
která je samostatnou místností (není součást koupelny).
Svítidlo je 180cm nad podlahou,
vztahují se tedy na něj stejné normy jako v koupelně a jaké tedy musí mít min. krytí, postačí IPx2?


Název: Re: Jaký mám použít stupeň krytí svítidla nad umyvadlem na WC?
Přispěvatel: Pavel Tesař 16.01.2009, 10:58
Pokud je svítidlo níž než 1,8 m tak IP x1


Název: Re: Jaký mám použít stupeň krytí svítidla nad umyvadlem na WC?
Přispěvatel: ALCR 16.01.2009, 11:36
Ve vašem případě by svítidlo mělo být z trvalého izolantu (plast, porcelán, sklo ve II. třídě ochrany (http://elektrika.cz/obr/071220_lpe_sb25_krizo_2.jpg)),  krytí musí odpovídat vnějším vlivům, pokud nebudete při mytí rukou cákat vodu až na svítidlo, nebo si směrem ke svítidlu oklepávat vodu z rukou  ::) nemusí mít svítidlo na WC ve výšce 1,8m nad podlahou žádné krytí proti vodě (IP X0).

Krytí před vniknutím vody
IP x0 - Nechráněno.
IP x1 - Svisle kapající.
IP x2 - Kapající ve sklonu 15 stupňů.
IP x3 - Kropení, déšť.
IP x4 - Stříkající.
IP x5 - Tryskající.
IP x6 - Intenzivně tryskající.
IP x7 - Dočasné ponoření.
IP x8 - Trvalé ponoření.

-----------------------------------------------
U umývacích prostorů, které se nenacházejí v místnosti s vanou nebo sprchou vycházím v současnosti do doby než vyjde ČSN 33 2130 ed. 2
z TNI 33 2000-7-701 (2008)

6.3    Elektrické zařízení v umývacím prostoru umývadla, mycího dřezu a výlevek

Elektrické zařízení v umývacím prostoru umývadla, mycího dřezu atd. se provádí za téchto podmínek:

a)  Krytí elektrických přístrojů a svítidel a provedení instalace musi odpovídat vnějším vlivům v místnosti, ve které je umývači prostor instalován.

b)  V umývacím prostoru má být umístěno svítidlo tak, aby jeho spodní okraj byl alespoň 1,8 m nad podlahou. Světelný zdroj svítidla musí být kryt ochranným sklem a všechny Části svítidla, které jsou níže než 2,5 m nad podlahou musí být z trvanlivého izolantu Je-li svítidlo umístěno níže než 1,8 m nad podlahou, musí být chráněno před mechanickým poškozením (např. ochranným košem, nárazuvzdorným krytem, apod.) a musí být v provedení alespoň IP X1. Spodní okraj svítidla však nesmí být v žádném případě níže než 0,4 m nad horním okrajem umývadla nebo dřezu.




Název: Re: Jaký mám použít stupeň krytí svítidla nad umyvadlem na WC?
Přispěvatel: Kamil Novák 16.01.2009, 18:41
TO ALCR :

TNI ? To jsou takové ty sešitky, které mají za nemravné peníze váhu asi jako žákovská knížka mojí dcery ?  :-\

Jinak, co se týče technických údajů které jste uvedl, máte pravdu.
Ale jistě to není díky nějaké TNI.  ;)


Název: Re: Jaký mám použít stupeň krytí svítidla nad umyvadlem na WC?
Přispěvatel: ALCR 16.01.2009, 23:58
TO ALCR :
TNI ? To jsou takové ty sešitky, které mají za nemravné peníze váhu asi jako žákovská knížka mojí dcery ?  :-\
Mě se zdá, že minimálně TNI z loňska jsou užitečné a např. TNI 33 2000-7-701 je silnější jak mateřská norma ČSN 33 2000-701 ed. 2 a co se týče ceny TNI jsou dostupné v rámci ČSN online.

Poznámka:
TNI slouží k vysvětlení a doplnění informací k normám.


Název: Re: Jaký mám použít stupeň krytí svítidla nad umyvadlem na WC?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 17.01.2009, 13:40
Mám pocit, že pojem umývací prostor již v nové normě není. Bohužel nemám doma normy a přes internet jsem se přihlásil, ale zatím mi žádné heslo nebo informace o placení nedošlo.


Název: Re: Jaký mám použít stupeň krytí svítidla nad umyvadlem na WC?
Přispěvatel: Kamil Novák 17.01.2009, 16:04
Mě se zdá, že minimálně TNI z loňska jsou užitečné a např. TNI 33 2000-7-701 je silnější jak mateřská norma ČSN 33 2000-701 ed. 2 a co se týče ceny TNI jsou dostupné v rámci ČSN online.

Poznámka:
TNI slouží k vysvětlení a doplnění informací k normám.

Přesně tak - k vysvětlení a doplnění informací k normám.
Ale nic víc.  (no)
Takže jde o výklad, učebnici nebo jiný podpůrný text.
Problém TNI nastává, když se snaží zpřísňovat text nebo jdou jinak nad rámec norem. Vzhledem k tomu, že se podle TNI neprojektuje (alespoň já jsem se s tím ještě nesetkal),  tak se podle TNI nemůže ani revidovat a tudíž je jejich přínos pouze akademický nikoli praktický.
Někdy asi i bohužel.  :-\

Pozn. V tomto konkrétním případě (umývací prostory) nepředpokládám, že by někdo soudný záměrně umístil např. zásuvku bezprostředně nad umývadlo, ačkoli to platná norma výslovně nezakazuje.
Nikdy nebudeme mít normy na všechno ( (funny) ).



Název: Re: Jaký mám použít stupeň krytí svítidla nad umyvadlem na WC?
Přispěvatel: ALCR 18.01.2009, 20:36
Mám pocit, že pojem umývací prostor již v nové normě není.
     Umývací prostory v ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (2007) již nejsou, normalizační komise zveřejnila, že tyto prostory budou přemístěny do ČSN 33 2130 ed. 2 a do doby než tato norma vyjde se má postupovat při jejich navrhování a realizaci buď dle staré normy ČSN 33 200-7-701 (1997) nebo dle TNI 33 2000-7-701 (2008).

Bohužel nemám doma normy a přes internet jsem se přihlásil, ale zatím mi žádné heslo nebo informace o placení nedošlo.
     Po zaregistrování na ČSN online vám takřka okamžitě dorazí na email, který jste zadal při registraci dva emaily, jeden s pokyny k platbě (číslo účtu, variabilní symbol který identifikuje platbu jako vaši, a finanční částka k zaplacení)  a druhý s přihlašovacím heslem pro přístup na ČSN online jen do potvrzení platby nelze normy otvírat a stahovat.
     Pokud vám tyto emaily nedorazily tak jste buď udělal chybu při registraci, nebo automat ČSN online nepotvrdil registraci, zkuste se zaregistrovat znovu případně kontaktujte informace ČSN online.