Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: P. Bartoš 14.01.2009, 21:18



Název: Mohu za proudovými chrániči vodič N spojit na společnou svorkovnici?
Přispěvatel: P. Bartoš 14.01.2009, 21:18
V rozvaděči se vodič PEN rozdělí na vodič PE a N.
Dále zde budou dva proudové chrániče.
Fázový vodič L z prvního chrániče bude vstupovat do jističů jednotlivých zásuvkových obvodů.
Fázový vodič L z druhého chrániče bude vstupovat do jističů jednotlivých světelných obvodů.

Mohu za proudovými chrániči vodič N spojit na společnou svorkovnici?
(nebo pro každý vodič N svou svorkovnici),  
tak aby když dojde např. k poruše v některém ze zásuvkových obvodů tak příslušný chranič vypnul ale světelné okruhy zustaly pod napětím?


Název: Re: Mohu za proudovými chrániči vodič N spojit na společnou svorkovnici?
Přispěvatel: František Bernard 14.01.2009, 21:35
Toto je opakované téma. Použijte vyhledávač.


Název: Re: Mohu za proudovými chrániči vodič N spojit na společnou svorkovnici?
Přispěvatel: Jaroslav Klinský 14.01.2009, 22:20
Vážečný pane, pokud jste elektrikář, mělo by to být v základních znalostech, pokud nejste, tak by bylo ve Vašem zájmu to přenechat tomu, kdo tomu rozumí.


Název: Re: Mohu za proudovými chrániči vodič N spojit na společnou svorkovnici?
Přispěvatel: zerotest 15.01.2009, 08:10
To:P. Bartoš
N vodiče za chráničem nelze spojovat s jiným obvodem N.
Ve vašem případě budete mít tedy tři vodiče N (označit např. N, N1 a N2). 
Použitím dvou proudových chráničů pro dva obvody - zásuvky jeden chránič a světla druhý chránič vám zajistí v případě poruchy v jednom okruhu vypnutí jen tohoto okruhu.



Název: Re: Mohu za proudovými chrániči vodič N spojit na společnou svorkovnici?
Přispěvatel: Patrik Augustin 15.01.2009, 08:40
presne jak pise zerotest pro vstup chranice berete N z jednoho mustku ale za chranici uz je nikde nesmite spojit. Jeste mozna blbej dotaz naco chranic na svetelne okruhy pokud nejdou do koupelny?Ale jinak na 100% souhlasim s nazorem pana Klinskeho


Název: Re: Mohu za proudovými chrániči vodič N spojit na společnou svorkovnici?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 15.01.2009, 22:13
Pro každý proudový chránič musíte použít samostatnou přípojnici N. Jinak vám budu chrániče bezdůvodně padat.


Název: Re: Mohu za proudovými chrániči vodič N spojit na společnou svorkovnici?
Přispěvatel: kajmanovec 16.01.2009, 22:19
Pro: P. Bartoš

Obrázek k popisu od ZEROTESTa


Název: Re: Mohu za proudovými chrániči vodič N spojit na společnou svorkovnici?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 17.01.2009, 08:27
Jeste mozna blbej dotaz naco chranic na svetelne okruhy pokud nejdou do koupelny?

Treba kvuli detem, ktery sou schopny strcit prsty do vseho nebo kvuli laikum, kteri sou schopní na vyšroubování žárovky s ulomenou baňkou vzít kovové nůžky.......10 0% souhlasim s tim ze v objektu pro bydleni vse za proudovými chrániči.


Název: Re: Mohu za proudovými chrániči vodič N spojit na společnou svorkovnici?
Přispěvatel: Kamil Novák 17.01.2009, 14:52
Treba kvuli detem, ktery sou schopny strcit prsty do vseho nebo kvuli laikum, kteri sou schopní na vyšroubování žárovky s ulomenou baňkou vzít kovové nůžky.......10 0% souhlasim s tim ze v objektu pro bydleni vse za proudovými chrániči.

I při použití RCD je udávaná tuším asi 5% šance, že při souhře nepříznivých okolností může dojít ke smrtelnému úrazu.
Je to věc subjektivního názoru, ale když už bychom měli brát v úvahu různé varianty chování, nebylo by v tom případě lepší napájet rozvody 24 nebo 12 a ještě lépe 6V ?
Samozřejmě z akumulátorů v ostrovním režimu.  o:-)


Název: Re: Mohu za proudovými chrániči vodič N spojit na společnou svorkovnici?
Přispěvatel: Milan Karvánek 17.01.2009, 15:10
I při použití RCD je udávaná tuším asi 5% šance, že při souhře nepříznivých okolností může dojít ke smrtelnému úrazu.
Je to věc subjektivního názoru, ale když už bychom měli brát v úvahu různé varianty chování, nebylo by v tom případě lepší napájet rozvody 24 nebo 12 a ještě lépe 6V ?
Samozřejmě z akumulátorů v ostrovním režimu.  o:-)

Naprostý souhlas  (jednicka),  99% obyvatel vyspělých civilizovaných zemí (asi USA a Canada, Austrálie a pak především EU) jsou totiž debilové neschopní samostného uvažování, ale přesto je nutné je chránit, protože tak jako dříve komunistické státy potřebovaly "vojáky" potřebuje dnešní svět "ekonomicky funkční jednotky" (vydělává a spotřebovává).