Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Jan Jaroš 09.01.2009, 19:22



Název: Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
Přispěvatel: Jan Jaroš 09.01.2009, 19:22
Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro přívod do bytu od jednofázového elektroměru po bytovou rozvodnici?


Název: Re: přívodní kabel do bytu
Přispěvatel: Jan Franěk 09.01.2009, 19:41
Chtělo by to i lokalitu ve které se nachází byt.

Pod PRE se dává CYKY 4Bx10mm2 ,ale je tolerováno i CYKY  4Bx6mm2

Jinde (ČEZ a EON) min CYKY 5x6mm2 (jen byty) ale lépe 5x10mm2 nebo 4x10mm2

To je samozřejmě pro běžný byt ,  určitou délku vedení a určité uložení . Pro přesnější informace máme málo informací.  Oslovte projektanta, který vezme v potaz všechny informace a udělá vám dokumentaci, ve které bude všechny problémy řešit za vás. To je správný postup.


Sice máte jednofázovou přípojku, ale dejte přívod pro tři fáze. v budoucnu budete mít z tohoto kroku jedině radost a užitek.  o:-). JInak se to v podstatě už nedělá.


Název: Re: Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
Přispěvatel: Jaroslav Klinský 09.01.2009, 23:59
Něco již napsal kolega Franěk. Obecně se dá říci: pokud máte ještě (i třeba část) původní instalace, tak potom CYKY-J 4x10, pokud je již kompletně instalace po rekonstrukci, tak CYKY-J 5x6.


Název: Re: Jaký by jste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 10.01.2009, 09:05
Dle mého názoru je to už za měřením, a pokud se nejedná o nějaký extrém použil bych CYKY-j 5x4, což na byt bude úplně stačit. (3x25A). Předpokládám že nikdy nebude elektrické topení.


Název: Re: Jaký by jste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
Přispěvatel: Štefan Beláň 10.01.2009, 09:55
Jaký by jste mi doporučili přívodní kabel pro přívod do bytu od jednofázového elektroměru po bytovou rozvodnici?
TO: Jaroš

Pokud se chcete vyhnout problémům v budoucnu, použijte kabel min. CYKY 5x6,0 mm2 a max. CYKY 5x10 mm2. :)

Určitě ne 4žilový kabel.   (!)(no)

PS: Pokud bude kabel uložený lehce vyměnitelným způsobem, tak opravdu stačí kabel např. CYKY 3x4,0 mm2. Záleží,  jaký máte jistič před elektroměrem.


Název: Re: Jaký by jste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 10.01.2009, 17:14
A jak u elektroměru např. JOP rozdělíte soustavu a TN-S? Záleží také na stupni elektrizace bytu, rozhodně, ale stačí např. CYKY 4x6 (se domnívám).


Název: Re: Jaký by jste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
Přispěvatel: Jan Jaroš 10.01.2009, 17:46
Lokalita je E-on, hlavní jistič je 20A a myslím si, že by tam stačila CYKY 5x4mm


Název: Re: Jaký by jste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
Přispěvatel: KORTALL 10.01.2009, 18:20
5x4 je málo minimálně 5x6 možná bych volil i 5x10 !


Název: Re: Jaký by jste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 10.01.2009, 19:16
5x4 je málo minimálně 5x6 možná bych volil i 5x10 !

Důvody?


Název: Re: Jaký by jste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
Přispěvatel: František Leopold 10.01.2009, 20:29
To Jaroš: Použijte kabel CYKY 5Cx6mm2 a uděláte nejlépe.Budete mít jistotu, že v budoucnu nebudete muset kabel měnit, pokud byste se rozhodl navýšit příkon.


Název: Re: Jaký by jste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
Přispěvatel: Jan Franěk 10.01.2009, 20:47
Třeba protože to žádá distributor v podmíkách k připojení. Pokud neznáte podmínky distributora nemůžete dávat  rady .

http://www.eon.cz/file/cs/distribution/regulations/EON-zapojeni_mericich_souprav.pdf

článek 8.1

A na konci jsou povolené způsoby zapojení elektroměru u EONu. Tím asi končí veškeré dohady jestli stačí 4mm2 Cu A kolik žil v kabelu  k tomu bude potřeba. Jestli TN-C nebo TN-S

Nehledě k tomu, že minimální dovolený průřez PEN je 10mm2  (norm)


Název: Re: Jaký by jste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
Přispěvatel: Štefan Beláň 10.01.2009, 21:04
TO: Franěk

1) Jaký bude kabel do bytové rozvodnice distributory, včetně EONu vůbec nezajímá. To je věcí revizního technika a projektanta. Zajímá je pouze odběrné místo. A zde je citace Vámi uvedeného článku 8.1. :)

8.1. Přímé měření
Přívod a vývod z elektroměru bude proveden plným vodičem Cu o minimálním průřezu 6 mm2. Do elektroměru lze připojit vodič o max. průřezu 16 mm2. Svorka středního vodiče elektroměru se propojí se svorkovnicí N nebo svorkovnicí PEN plným vodičem Cu o min. průřezu 4 mm2.

2) Co Vás vede k takto striktnímu vyjádření?  :o

PS: Myslím si, že o sítích TN-C a TN-S zde proběhlo již mnoho diskuzí a tak mne takto striktní vyjádření revizního technika vždy zaskočí.  ??


Název: Re: Jaký by jste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 10.01.2009, 21:11
4lánek 8.1, ale mluví o vodičích do elektroměru a nikoliv o kabelu mezi RE a bytovým rozvaděčem. Osobně i pokud elektroměrové rozvaděče skládám sám je vybavuji výstupními svorkami, nejlépe už mimo plombovatelnou část. Tímto způsobem je splněna podmínka 6mm2 do elektroměru a pokud kabel dostačuje průřezem nevidím problém.


Název: Re: Jaký by jste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
Přispěvatel: llep 10.01.2009, 22:12
To Štefan Beláň - proč " určitě ne čtyřžilový kabel" ? Už jsem se na to ptal dříve a co odborník, to jiný názor. V požadavcích E-on čl. 7.3 je jasně napsáno, že se rozdělení PEN provádí až v podružném rozvaděči.
http://www.eon.cz/file/cs/distribution/regulations/EON-zapojeni_mericich_souprav.pdf


Název: Re: Jaký by jste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
Přispěvatel: Štefan Beláň 10.01.2009, 23:10
To Štefan Beláň - proč " určitě ne čtyřžilový kabel"

TO: Ilep
Odpověď hledejte zde:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1192.msg6986.html#msg6986
a v odkazech v úvodu diskuze.  ;)

Až bude některý z distributorů zodpovědný za instalaci za elektroměrem, tak potom mi může nařizovat co a jak se má provádět. >:(
Dokud za instalaci za elektroměrem zodpovídá revizní technik (já),  tak to bude zhotovené podle platných předpisů (ČSN) a mých představ. ;)


Název: Re: Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
Přispěvatel: Jan Franěk 10.01.2009, 23:19
Ano ,  uznávám pochybení. Skutečně se to týká pouze odběrného místa. Moje chyba.  :-[

Ale k dotazu.

Je to opravdu věcí projektu . Záleží to hlavně na délce vedení ,   jeho uložení a velikosti hlavního jističe. Ale podle mne je rozumné minimum 5x6mm2.  




Název: Re: Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
Přispěvatel: Sebastián Jedlička 14.02.2009, 13:52
Poprosil bych taky o vysvětlení, myslím že je škoda zakládat nový topik. Takže v práci děláme byt, přívod k elektroměru i z elektroměru do bytu je CYKY 4x6mm2. Rekonstrukce proběhla v roce cca 93, tenkrát to bylo běžné. Lokalita je Praha, čili PRE. Donedávna jsme toto předělávali na CYKY 4x 10mm2, nyní podle připojovacích podmínek PRE stačí opět CYKY 4 x 6mm2. Investor i jeho projekt požadují přívod ponechat CYKY 4x 6mm2, čili stávající. což chápu, není veselé sekat přes 3 patra a cca 10m chodby, hlavně ten nepořádek atd. Ale napadá mě, jak se toto hoduje s požadavkem na minimální průřez vodiče PEN na 10mm2? Bod rozdělení má být v bytové rozvodnici. mohu skutečně ponechat ten CYKY 4 x 6mm2? Pravdou je, že to poslední cca rok vídám naprosto běžně. Změnil se snad požadavek na průřez vodiče PEN? Samozřejmě se mohu přeptat projektanta, ale rád bych si na věc udělal předem s vaší pomocí svůj názor.


Název: Re: Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
Přispěvatel: IM 14.02.2009, 16:01
Pro: Sebastián Jedlička
V určitých případech může být před elektroměrem průřez PEN i 6 mm2.
Viz ČSN 33 2000-5-54 ed. 2,  čl. NA.19.2.


Název: Re: Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
Přispěvatel: Sebastián Jedlička 14.02.2009, 21:17
Pro: Sebastián Jedlička
V určitých případech může být před elektroměrem průřez PEN i 6 mm2.
Viz ČSN 33 2000-5-54 ed. 2,  čl. NA.19.2.
Děkuji, jdu studovat.


Název: Re: Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
Přispěvatel: Miroš Jan 14.02.2009, 22:20
ČSN 33 2000-5-54, ed.2.,  NA.19.2
V neměřených částech pevných instalací připojených na sítě TN je přípustné použít vodič PEN za předpokladu, že:
a) průřezy všech vodičů odboček k elektroměru a od elektroměru jsou shodné a nejsou menší než 6mm2 CU nebo 10mm2 Al  tolik norma

Já osobně zastávám názor, a taky to při revizích vyžaduje, do bytové rozvodnice, minimálně CYKY 5 x 6mm2. Pokud je tam pouze  CYKY 4x6mm2 ,  nereviduji a odcházím.  (zle)


Název: Re: Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
Přispěvatel: Pavel Plhal 15.02.2009, 11:28
Jednoznačně 5x10mm2. Jednak dodržíte požadavek na PEN, a máte rezervu do budoucna. Tady šetřit není na místě. TAké záleží na tom kolik bude délka.
Už jsem to tu někde pasal ale zopakuji:
Mám zahradu a od el.měru do boudy mám 35m, a mám tam 5x10.
A vůbec nelituji klidně by tam stačila 4mm2 na tu spoutřebu. Ale zkuste třeba svářet, k tomu prát a vařit kafe na jedné fázi, ještě přímotop na podzim,
a poznáte to u svářečky jak se bude lepit nepochopitelně ....


Název: Re: Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
Přispěvatel: Petr Doležal 15.02.2009, 12:02
......průřezy všech vodičů odboček k elektroměru  a od elektroměru jsou shodné a nejsou menší než 6mm2 CU nebo 10mm2 Al .....
Myslím, že zde je "zakopaný pes" věčných sporů, viz obdobné diskuse.


Název: Re: Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
Přispěvatel: Pavel Plhal 15.02.2009, 12:20
Myslím, že zde je "zakopaný pes" věčných sporů, viz obdobné diskuse.
Když jsem vařil plot, tak se to leplilo jak hrom. Protože prodlužka tam byla, odpor cca 2 Ohmy.
Slončilo to tím, že jsem rozebral prodlužku na 3x400, zdvojil vodiče, namontoval koncovky 230V a bylo po problému.
Konečné řešení?
Na elektroměrném sloupku samostatný vývod 2x230 + 3x400, výměna vodičů k el.měrr [byla tam 2,5mm2 ,  nyní 6mm2, odchod 10mm2 (si taky pán co zapojoval el.měr popletl příchod a odchod podle průřezu a točili jsme kWh opačně) ] nová revize a plomby za 1000,-českých
A je klid.
Není mi jasno, na čem chtějí lidi ušetřit. Zapomínají přemýšlet dopředu.