Jak vyhrivat svod v delce cca 3,5bm?
Mam z kotle vyvedeny kondenzat v patre skrz zed primo do venkovniho svodu a kondenzat nyni  zamrznul.
Kondenzat nemuzu vest jinam jinudy a chytam ho nyni do kyble.
Je mozne do svodu zavet napriklad medeny drat a pres nejake trafo pustit treba 24V?
Poradi mi nekdo jak to udelat a co k tomu pouzit, nebo jinou variantu?


Název: Re: Jak vyhrivat svod kondenzátu z kotle v delce cca 3,5bm?
Přispěvatel: Jan Franěk 09.01.2009, 09:32
Rozhodně bych použil el. topný kabel co se sám reguluje (samolimitující) . Nepotřebujete k němu žádný termostat a nemusíte se bát jeho přehřátí. Prodává se v několika výkonech na metr ,  teplotách a od několika výrobců.
Dojděte si do nejbližšího velkoobchodu kde vám nabídnou ze sortimentu co mají ten nejvhodnější pro vás.

Pár odkazů

http://www.aeg-hc.cz/?page=aeg_kabely_okapy

http://www.fenixgroup.cz/pages/cs/produkty/ecofloor/odmrazovani-svodu-zlabu


Název: Re: Jak vyhrivat svod kondenzátu z kotle v delce cca 3,5bm?
Přispěvatel: Mrázik Ladislav 09.01.2009, 09:36
Uz mazu do obchodu!


Název: Re: Jak vyhrivat svod kondenzátu z kotle v delce cca 3,5bm?
Přispěvatel: Mirek Líbeznice 09.01.2009, 21:32
A co raději použít přečerpávací čerpadlo na odvod  kondenzát  viz. odkaz http://www.akoupelnyatopeni.cz/cerpadla-a-vodarny/precerpavace/wilo/precerpavac-wilo-drainlift-con-na-kondenzat (http://www.akoupelnyatopeni.cz/cerpadla-a-vodarny/precerpavace/wilo/precerpavac-wilo-drainlift-con-na-kondenzat).
 


Název: Re: Jak vyhrivat svod kondenzátu z kotle v delce cca 3,5bm?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 10.01.2009, 08:38
V tomto případě si myslím, že by plně dostačovalo něco takového

http://eshop.v-system.cz/DetailPage.asp?DPG=22304

Samoregulační kabel bude v tomto případě myslím zbytečně drahý


Název: Re: Jak vyhrivat svod kondenzátu z kotle v delce cca 3,5bm?
Přispěvatel: Marek Zeman 10.01.2009, 23:18
Samoregulační kabel má výhodu v "odolnosti" při nevhodné montáži, nelze ho tepelně poškodit např. překřížením při ovíjení ohybů apod. Jen bych připomněl nutnost vypínání samoregulačníh o kabelu při teplotách nad 5-10°C nejlépe prostorovým venkovním termostatem, nebo v nejhorším případě ručním spínáním. Jinak zbytečně odebírá elektřinu i v létě.