Přispěvatel: bluefly 06.01.2009, 18:01
Vyhořel mi hlavní jistič před elektroměrem typ J7K 35A - již se snad nepoužívá. Protože v dané hodnotě prý nic není, stál jsem před rozhodnutím - jistič 32A nebo 40A. Nikdo z přítomných odborníků mi nebyl schopen seriozně poradit, dali jsme jistič MOELLER PL7 B40. Bylo to správné rozhodnutí nebo stačilo 32A? Nejsem z oboru a přítomní elektrikáři mě nepřesvědčili o své kompetentnosti .
Instalované spotřebiče v domě:
- el.kotel                 15kW
- 2x boiler-celkem      3kW
- el. trouba (gril)     2,8kW
- mikrovlná trouba
- varná konvice
- světla, TV, PC atd.


Název: Re: Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.01.2009, 18:14
Ono je to celkem jednoduché.
Největším spotřebičem je ten elektrokotel 15 kW. Ten bude při plném výkonu odebírat proud kolem 22A.
Pokud bude použitý hlavní jistič 32A, na ostatní spotřebiče už toho moc nezbyde ...

U jednofázových, neinduktivních spotřebičů (což jsou např. tepelné spotřebiče) lze orientačně spočítat odebíraný proud podle vzorce :

I (proud v A) = P (výkon spotřebiče ve W) / U (napětí, tedy 230V)

Např. spotřebič 2 kW bude tedy odebírat proud přibližně 8,7A, spotřebiči 3 kW odpovídá proud kolem 13A atd.

Pravdou tedy je, že elektrokotel většinou nikdy neběží na plný výkon a krátkodobé přetížení jistič "udrží",  nicméně nelze s tímto příliš "operovat".
Rozhodně bych doporučoval jistič 3x 40A.

Stejný jistič bude pravděpodobně i smlouvě s distributorem.
Je to totiž rozdělené např. "do 3x 25A (včetně),  do 3x 32A, do 3x 40A" atd.
Takže nebude zapotřebí ani měnit smlouvu s distributorem.


Název: Re: Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
Přispěvatel: bluefly 06.01.2009, 19:07
Smlouva je sjednána na 35A dle původního jističe.Této situace jsem se obával. Co obnáší nová smlouva?


Název: Re: Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
Přispěvatel: Jan Vratny 06.01.2009, 19:27
Omlouvam se ze vyuziji vase vlakno, ale snad to neni az tolik offtopic:

... jednofázových, neinduktivních ...

A v pripade induktivnich spotrebicu? Napr. nase indukcni varna deska: Jestli si dobre pamatuju z jejich papiru, bylo tam psano, ze spickove muze brat az 6kW. Co to znaci pro jistic? (je zapojena dvoufazove na jistici 3x16A, treti faze je nevyuzita, a (samozrejme na jinem jistici) je na ni pripojena trouba.

Zvidava podotazka: vyskytuji se take kapacitni spotrebice s prikonem radove v kW nebo aspon stovkach W?


Název: Re: Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
Přispěvatel: Aleš Dudek 06.01.2009, 19:34
bude nutná žádost o zvýšení hodnoty hl. jističe

počítejte s platbou 500,- Kč/A => 2500,- Kč

postupujte podle pokynů operátora na zákaznické lince, kde jste nahlásili odblombování, případně žádáte o opětovné zablombování


Název: Re: Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
Přispěvatel: Ivo Strasil 06.01.2009, 21:51
to Jan Vratny:

to, že je varná deska indukční, neznamená, že se chová jako komplexní zátěž k síti. Varná deska obsahuje usměrňovač, vyhlazovací kondenzátory, LC filtr a samotnou varnou ploténku, která je spínána vysokou frekvencí, obvykle IGBT tranzistorem (viz např. http://www.holtek.com.tw/english/tech/appnote/uc/pdf/ha0101e.pdf ). Induktivní charakter ploténky se projeví pouze v obvodu IGBT - ploténka - filtr, před filtrem (před L2 na str. 9 uvedeného PDF) se ploténka chová jako klasický DC spotřebič, což spolu s usměrňovačem a vyhlazovacím kondenzátorem způsobí, že průběh napájecího proudu nebude příliš odlišný například od PC zdroje.

Jiná věc ale je, jak se na potřebné rezervě projeví vysoký crest faktor napájecího proudu (libovolného) DC zdroje zejména bez PFC, pro primitivní zdroje bývá power factor* jenom kolem 0,55 - 0,65, takže RMS napájecí proud je vyšší z důvodu přítomnosti vyšších harmonických, i když jsou proudové špičky naoko ve fázi s napětím. Pokud je ve zdroji aktivní PFC, není co řešit - neví někdo z kolegů, jestli se používá u PFC u indukčních varných desek?

* -  záměrně nepoužívám časký termín účiník, kde ještě není moc ustálená terminologie