Název: Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
Přispěvatel: Tomáš Pípal 10.02.2006, 00:32

V rámci rekonstrukce chci snížit velikost hlavniho jističe z 3x150A
na 3x80 a proto hledám přiměřenou náhradu starého jističe J2U50K od OEZ
za jiný. Zná někdo z přítomných vypínací schopnost tohoto jističe? Na
strankách OEZ jsem dokumentaci k teto historické řadě nenašel vyzvídání
parametrů přípojky od energetiky bude ještě chvíli trvat.



Název: Re: Náhrada hlavního jističe?
Přispěvatel: Pavel Horský 10.02.2006, 00:51

Tak úplně dobře nerozumím vašemu dotazu.Jestliž e víte,že tam máte dnes jistič 3x150A a chcete ho snížit na 3x80A tak nevím,proč se ptáte na starý,předpotopní jistič?
Jelikož dnes používáte určitě nepřímé měření,musí se předělat celý elektroměrový rozvaděč a do něj osadit uplně nový jistič např.PLHT-B80/3 Moeller.



Název: Re: Náhrada hlavního jističe?
Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 10.02.2006, 06:27

Řiďte se Připojovacími podmínkami ČEZ místní oblast a neuděláte chybu. Hlavní jištění 3/80A je na hranici už nepřímého měření, prot odkaz na ČEZ. VYPÍNACÍ schopnost muzeálního kousku není pro vás při nové realizaci odběru důležitá.



Název: Re: Náhrada hlavního jističe?
Přispěvatel: Petr Doležal 10.02.2006, 07:07

To Pípal:

Jestli jsem pochopil vaši úvahu v tom smyslu, že neznáte zkratové poměry v rozvodné síti a chcete ji odvodit ze starého jističe, protože ten dosud vše vydržel, tak večer vám zkratovou odolnost sdělím. Také možná najdu retrofit, aby se nemusely kromě předrátování také vrtat nové upevńovací otvory, pokud nevyhoví třeba LST 80B/3. Konzultace s RZ však bude nutná



Název: Re: Náhrada hlavního jističe?
Přispěvatel: Tomáš Pípal 10.02.2006, 10:45

Abych mohl nahradit starý jistič novým tak musím vědět jestli tam mám dát jistič PLHT s vypínací schopnosti 10kA za 1500,- nebo jestli tam budu muset dát lepší. Dále tohle budu konzultovat s rozvovdným závodem a elektrikářema a jak ty místní už znám tak se budou snažit vnutit super drahý jistič, i když by podle parametrů přípojky stačil třeba obyčejný PLHT. Proto mě zajímá vypínací schopnost stávajícího jističe.
Elektroměrový rozvaděč z počátku 80. let budeme stěhovat po budově  a budeme ho nahrazovat novým, tak žádné retrofity nebudu potřebovat.



Název: Re: Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
Přispěvatel: Petr Doležal 10.02.2006, 11:12

OK, večer, pokud nebude někdo rychlejší



Název: Re: Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
Přispěvatel: Petr Doležal 10.02.2006, 19:27

Omlouvám se, nedohledal jsem.

Našel jsem jen J21U : 15 kA a J2UX : 20 kA při korektnm zapojení (tok proudu zhora dolů)

Snad už jen oslovit archiv OEZ.

 



Název: Re: Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 13.02.2006, 21:35

Výměna starého typu za nový není problém i bez rekonstrukce rozvaděče. Obraťte se na OEZ Letohrad oddělení retrofitů. Vyrábějí k moderním jističům přípravky, které vám umožní zabudovat moderní jistič např. modeion do původních uchycovacích otvorů jističe Vámi citovaného a nemusíte ani upravovat přívodní nebo vývodní vodiče. Je to super. určitě se obejdete, protože Vámi citovaný jistič je výrobkem OEZ Letohrad. Retrofity se vyrábějí snad pro všechny výkonové jističe. telefon doma nemám, ale v případě zájmu mohu zaslat zítra a nebo si jej musíte sehnat v telefonním seznamu. S pozdravem Míla Dunda.



Název: Re: Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
Přispěvatel: Libor Cr. 14.02.2006, 15:10

http://www.oez.cz/index.asp?thema=2555&category=




Název: Re: Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
Přispěvatel: Michael Holaň 16.02.2006, 07:38

Já bych si místo zjišťování zkratové odolnosti starého jističe zanesl rozvod do Sichru a z něho hned zjistím, jaké zkratové poměry mohu očekávat. A podle toho bych pak vybíral jistič. Ono dřív byl dost omezený výběr a nainstalovalo se často to, co se dalo sehnat. Dále bych se obrátil na OEZ Letohrad, určitě vám poradí, jinak o retrofitech platí výše uvedené příspěvky.



Název: Re: Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
Přispěvatel: Petr Moravec 16.02.2006, 07:59

To: Holaň

To by bylo asi to nejlepší.
I Pavouk od Moellera se mi zdá příjemný pro tento druh výpočtu.

Jen někdy vzniká problém dohledat vstupní parametry :-(.
Jinak s vámi souhlasím.




Název: Re: Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
Přispěvatel: Petr Moravec 16.02.2006, 08:09
Ono by asi nebylo od věci na místě změřit impedanci.
Třeba se šponujete a nebude to tak zlé. :-).
Ovšem při velmi nízkých hodnotách Zsm bych na měření také nespoléhal. (nutno ještě odečíst chybu přístroje a pak je to o ničem).


Název: Re: Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
Přispěvatel: Petr Doležal 16.02.2006, 09:09

S dohledáním vstupních parametrů má p.Moravec pravdu. Mně nebyly schopny RZ sdělit zkratový proud na dané skříni mřížové sítě nn.

Samozřejmě se to dá obejít tak, že budu např. uvažovat trafo někde těsně "za rohem",  o výkonu třeba 630 kVA. Ale zase je to "o ničem" 



Název: Re: Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
Přispěvatel: Milan Karvánek 18.02.2006, 10:50
TO: Moravec ,  Doležal > správná poznámka a jak zjistit v praxi dostatek informací o daném bodu sítě aby výpočty nebyly "o ničem"? Máte nějaké praktické zkušenosti?


Název: Re: Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
Přispěvatel: Tomáš Pípal 19.02.2006, 13:51

Já pro vypočty používám program Sichr a jak zde už padlo, je občas problém se vstupnímy parametry sítě.



Název: Re: Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
Přispěvatel: Tomáš Pípal 20.02.2006, 12:04

Tak se me ozvali z Oez jedna se o celkem "bezny" jistic s vypinaci schopnosti 18kA.



Název: Re: Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
Přispěvatel: Petr Doležal 20.02.2006, 12:28

Tak to máte vyhráno. Koukám např. do Moellera na modulový jistič LH 80A/20 kA. Jen nemají uvedeno, zda to je mezní nebo provozní vypínací schopnost. Ale dotazem to vyřešíte.



Název: Re: Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
Přispěvatel: štěpán škriečka 21.02.2006, 15:14

To:pan Tomáš Pípal.


Vážený, při snižování buďte opatrný. Několikrát jsem se setkal s tím, že po výměně za nový typ jistícího prvku tento vypínal například při zapnutí větších/nebo více/ spotřebičů najednou a to se ani kolikrát nesnižovala jeho vypínací hodnota a je to dáno tím, že staré jističe jsou málo citlivé. Je dobré mít vše spočítáno. A pokud to jde, tak to dzkoušet, už jsem to řešil a to tak, že se nový jistič zapojil za ten stávající a nechal ho takto skušebně zapojen. pokud nevypínal /vyjma zkratu/,  tak to bylo v pořádku. Je tam ještě jedna věc a to ta ,  že pokud je hodně a dlouhodobě zatěžován/slabě přetěžován/ může po čase dojít k takzvanému vyhhřátí  a větší citlivosti s nežádoucím vypínáním. Proto je třeba zvážit skutečný odběr a jeho délku provozu/tzv.soudobost/. 



Název: Re: Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 21.02.2006, 20:30

Pane Pípale, proč vás trápí vypínací schopnost?