Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: marián dlugoš 04.01.2009, 17:38



Název: Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
Přispěvatel: marián dlugoš 04.01.2009, 17:38
Mám možnost si sehnat kabel pro moji novostavbu,
abych je nemusel kupovat někde v obchode,
ale nevím zda je budu moci použít.
Jsou to 4x1,5 vlasový se stínením.
Poraďte a když né tak proč.


Název: Re: Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 04.01.2009, 17:48
Nechci domýšlet, co znamená "sehnat".

Chtělo by to typ kabelu (je to na něm napsaný).


Název: Re: Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
Přispěvatel: Jan Franěk 04.01.2009, 18:27
A co třeba projektová dokumentace. Ta jistě určuje jaké kabely se mají pro dané uložení a podmínky použít. váš kabel musí mýt podobné parametry. To že má 4vodiče opravdu nic neznamená. Jen údaje dané výrobcem, co určují jeho použití.Udejte přesný typ kabelu.

A navíc se obávám, že u starého 4 žílového kabelu nebudou odpovídat barvy jednotlivých vodičů. Na třífázové rozvody se to nehodí (chybí jeden vodič) a na světla díky barvám taky asi ne.Na zásuvky je to slabé.
Ať to počítám jak chci, tak mi vychází ,  že i za korunu je ten kabel drahej.
Ceny mědi padly celkem nízko a tak mi opravdu nevychází pár korun ušetřenejch právě na elektrice jako dobrej nápad. To je jako koupit brzdové kotouče na felicii a dát je na audinu. nějak se tam napasujou ,  tak proč ne? Asi kvůli bezpečnosti nééééé.( je to jen pro srovnání. nikdy jsem kotouče jinam nepasoval  o:-) )



Název: Re: Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
Přispěvatel: Pavel Horský 04.01.2009, 19:30
Ano, přesně tak, jak píše kolega Franěk. Řiďte se podle projektové dokumentace. Tam snad máte uvedeny jednotlivé typy, co? Vím, projektovou dokumentaci zřejmě nemáte, ale pak se vystavujete určitým problémům ohledně revizní zprávy a pokud seženete revizního technika, který vám napíše kladnou revizní zprávu bez platné projektové dokumentace, pak on pro vás riskuje to, že navždy přijde o svoje osvědčení.


Název: Re: Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
Přispěvatel: Martin Bauer 05.01.2009, 06:35
To Marián Dlugoš:
píšete 4x1,5 vlasový,  chápu to správně že se jedná o tzv. licnu? Pokud ano, tak takové kabely nejsou určeny pro pevné uložení např. pod omítku.
Ostatní výhrady již zmínili kolegové.


Název: Re: Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 05.01.2009, 08:58
Vy budete stavět pro sebe a svoji rodinu nový domek a na rozvody elektrické instalace jste ochoten použít nějaký paskvil ? A co trubky na vodovod, na plyn, a co radiátory  a trubky na topení. Možná ve sběrném dvoře byste toto také sehnal. Člověče vzpamatujte se ! Chcete stavět opravdu nový domek nebo nějakou rujnu ? Dávno pryč jsou doby, kdy se podomácku sestavovaly různé elektrokotle a jiná monstra a používalo na stavbě kdeco, protože nebylo nic k sehnání. Dnes už nikdo neuvěří, že v dobách normalizace se běžný stavební materiál pracně sháněl přes všechny možné známé i neznámé a pomocí různých úplatků a sehnat obyčejný vypínač ! bylo téměř nemožné. Jenom vám mohu popřát, aby na odbornmé práce jste sehnal odpovídající odborníky za odpovídající cenu, což může být rovněž nemalý problém.


Název: Re: Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
Přispěvatel: Václav 3 05.01.2009, 09:18
Elektroinstala ce provedená z kvalitního materiálu je investice na 30 až 50 let, tak nevím proč si zbytečně přidělávat problémy. Navíc práce bude představovat také určitou nezanedbatelno u sumu peněz a ta bude znehodnocena použitím nevhodného materiálu a ještě se navýší o práce, které by nebylo třeba ani provádět (použití dutinek, rozholování stíněného kabelu je také pracnější a co s tím stíněním?).


Název: Re: Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
Přispěvatel: Martin Kurka 05.01.2009, 12:54
Elektroinstala ce provedená z kvalitního materiálu je investice na 30 až 50 let, tak nevím proč si zbytečně přidělávat problémy.
Zlatá slova. Navíc pane Dlugoši, bez popisu typu kabelu (u novějších kabelů bývá typ popsán po 1 m na plášti) je to věštění z křišťálové koule. Mnohé stíněné kabely zejména s barevnými žilami jsou jen na provozní napětí do 60 nebo do 100V a na instalaci 230V je použít nesmíte (datové, mikrofonní a podobné stíněné kabely pro čidla).
Vodítkem může být přítomnost žlutozelené žíly, pak to bývá (leč nemusí být) kabel vhodný pro  230V.
Slaněné kabely vhodné pro kladení do omítky jsou čestnou výjimkou, a jakmile zatahujete kabely do trubek, snižujete proudovou zatižitelnost prakticky o stupeň. Kromě výše uvedených problémů s návlečkami a podobně, protáhnout kabel trubkou znamená mít trubku o stupeň až dva tlustší (více sekání),  proti trubce pro jednotlivé vodiče s plným jádrem, aby to vůbec protáhnout přes ohyby šlo. Opravdu příliš drahý kabel.

a co s tím stíněním?).
Samozřejmě na PE, to je jako otázka co s "volným" žlutozeleným vodičem v kabelu - na straně zdroje nezapojený žlutozelený vodič v kabelu nemá a leckde i nesmí existovat. Už jen z toho prostého důvodu že v případě instalace si připravujete možnost připojení spotřebiče třídy 1.
Takže stínění napojit lisováním na žlutozelený slaněný vodič průřezu adekvátního ke stínění,  napojit na stínění lisováním,  spoj a holou punčošku pěkně dát do smršťovací bužírky, na konec návlačku (masochisté holí dlouhý volný konec, punčošku probodnou vodiči, punčošku zatažením zúží a pak pomocí horkovzdušné pistole nasmrští žlutozelenou bužírku a na punčošku nalisují tlustou návlačku)

P.S.  dvojitý počet pozic pro PE si vyžádá dvojnásobně dlouhou PE přípojnici...
Profici na stíněné kabely mají speciální přípojnici s nerezovými ("hadicovými")  sponami nebo speciální kovové průchodky a díky tomu holí punčošku 1-2cm


Název: Re: Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
Přispěvatel: František Šohajda 05.01.2009, 18:37
Podporuji slova kolegy Václav 3 !To jak popisujete je typické šetření na nesprávném místě! (norm)


Název: Re: Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 05.01.2009, 19:24
Soused ing. si taky dělal elektriku sám, potřeboval přívod pro sporák. Aby ušetřil sehnal použitý kabel, připojil sporák a moc mu nefungovalo tak mě volal ,  abych se na to podíval, jedna fáze přerušená. V kuchyni vymalováno a vykachlíkováno ušetřil no... o:-)


Název: Re: Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 05.01.2009, 21:06
 o:-)ušetříme ať to stojí co to stojí! tu slevu přece nechceme zadarmo.


Název: Re: Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
Přispěvatel: Radek Horák 06.01.2009, 08:44
Proč by nešel použít? Nedávno jsem podobným kabelem protahoval repráky z domácího kina do kuchyně.


Název: Re: Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
Přispěvatel: Pavel Horský 06.01.2009, 08:56
Ááááááááááá, pan Horák pojedl vtipnou kaši.


Název: Re: Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
Přispěvatel: Kavan2 06.01.2009, 13:56
Proč by nešel použít? Nedávno jsem podobným kabelem protahoval repráky z domácího kina do kuchyně.

To musí být kráááása !  (fool)


Název: Re: Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
Přispěvatel: František Šohajda 06.01.2009, 18:08
No já zase takový kabel požívám na vyvazování vinné révy..../jednotlivé pramínky/ a na instalaci raději použiji to co tam má být a potom raději skončím ve sklípku když vše funguje tak jak má!!! ;D ;D ;D


Název: Re: Mohu použít pro instalaci starý kabel 4x1,5 abych nemusel kupovat nový?
Přispěvatel: Petr Doležal 06.01.2009, 18:46
Lepší je zvonkáč, nemusí se idizolovávat. Kovadlina, sekáč a kladivo. 15 cm kousky, dva jednou ranou.  ;)