Název: Jaký je skutečný proud při kterém vypne jistič 16A s charakteristikou B?
Přispěvatel: Miroslav Bochníček 27.12.2008, 22:24
Jaký je skutečný proud při kterém vypne jistič 16A s charakteristik ou B?
Dokumentace uvádí vypínací prod 3-5 x In. Znamená to, že může přes jistič téct trvale klidně 32A (dvojnásobek In) a jistič nevypne, resp. vypne až při 48-80A tedy 3-5-ti násobek podle toho jak to výrobce trefil?
Připadá mi to divné, pokud se nepletu tak pro vodič 2,5mm2 se předepisuje 16A jistič a vodič samotný snese asi 27A. Při tomto proudu však 16A jistič nevypne nebo ano?

Ještě jedna otázka.. na jističích v naší domácnosti je uvedeno V což je asi charakteristik a, dnešní jističe však mají B,C,D,.. čím jističe V nahradit?
Omluvám se pokud tohle již bylo diskutováno, nic podobného jsem nenašel..


Název: Re: Jaký je skutečný proud při kterém vypne jistič 16A s charakteristikou B?
Přispěvatel: Jan Franěk 27.12.2008, 22:37
Při 5ti násobku jm. proudu vypne (tedy char. B) v požadovaný ,  to je bezpečný čas.
To znamená, že vydrží třeba 25A ale jen než vypne přehřátím. Může to být třeba 10-20 vteřin. Při 20 A to může být I několik minut. Záleží na několika okolnostech.
Trvale by měl snést těch 16A.

B- 5násobek
C- 10násobek
D- 20násobek

to znamená, že 16A jistič v B char.  vypne  v bezpečný čas, pokud hodnota zkratového proudu dosáhne 80A.
Některé stroje (třeba motory nebo trafa ) Májí náběhový proud vyšší a proto se musí použít pomalejší charakteristik a C nebo i D (Dčku se většinou říká slengově motorová)


Název: Re: Jaký je skutečný proud při kterém vypne jistič 16A s charakteristikou B?
Přispěvatel: Miroš Jan 28.12.2008, 00:40
Jenom doplním kolegu Fraňka.

Ještě se k těm charakteristik ám přidává smluvený nevypínací a vypínací čas, a dále teplota okolí jednotlivých jističů.  ;)


Název: Re: Jaký je skutečný proud při kterém vypne jistič 16A s charakteristikou B?
Přispěvatel: Štefan Beláň 28.12.2008, 16:33
Jističe s charakteristik ou B, C i D mají naprosto stejné trvalé přetížení,  a to 112% jmenovité hodnoty. Například jistič 10A s charakteristik ou B, C i D, může trvale přenášet 11,2A. :)


Název: Re: Jaký je skutečný proud při kterém vypne jistič 16A s charakteristikou B?
Přispěvatel: Petr Doležal 28.12.2008, 16:48
Ještě jedna otázka.. na jističích v naší domácnosti je uvedeno V což je asi charakteristik a, dnešní jističe však mají B,C,D,.. čím jističe V nahradit?
To vypadá, že jste to špatně přečetl. Namísto V by tam mělo být U, což je starší označení charakteristik y nadproudové spouště jističe pro vedení.

P.S po Schwarz: Máte pravdu, v katalogu je U deklarována jako jistič vedení, avšak křivka v oblasti zkratů je posunuta jako u nového C.


Název: Re: Jaký je skutečný proud při kterém vypne jistič 16A s charakteristikou B?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.12.2008, 16:53
Pokud pisatel původního dotazu tím písmenem V myslel označení ITV, IJV, pak to odpovídá charakteristic e B, u jističů IJM a ITM jde o charakteristik u C (zpožděné, dá se to pamatovat podle M-jako motor)

U starších jističů se ještě setkáme s označení, L (Leitung - vedení),  mělo by odpovídat charateristice B a U (asi Umschalteng - zařízení),  to by mělo být srovnatelné s charakteristik ou C.

Jinak ten zmiňovaný "násobek" jmenovitého proudu je hodnota, při které dojde k vypnutí ochrany před zkratem v požadovaném čase. Zjednodušeně pro obvody 230V AC je to 0,4 vteřiny.


Název: Re: Jaký je skutečný proud při kterém vypne jistič 16A s charakteristikou B?
Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 29.12.2008, 10:14
 :-X je to jak píše kolega Beláň - 112% ,  kontrolu : můžete použít nainstalováním programu SICHR a tam naleznete i charakteristik y. (bigbb)


Název: Re: Jaký je skutečný proud při kterém vypne jistič 16A s charakteristikou B?
Přispěvatel: Miroslav Bochníček 29.12.2008, 20:59
Myslím, že se to celkem shoduje s tím co jsem předpokládal, jen u té tepelné pojistky jsem si myslel že reaguje mnohem pomaleji a neochrání vedení dostatečně.  Mimochodem program SICHR je výborný co se týká charakteristik jističů a odečítání hodnot z grafů a tam jsou ty vypínací časy dobře zjistitelné... (určitě to budou jen přibližné hodnoty a trochu se liší podle výrobce ale i tak je to doatčující vysvětlení)

Co se týká těch jističů, teď  nemohu oveřit jestli jsem se špatně nepodíval, ale pokud si dobře vpomínám, jsou to bakelitové jističe s malým štítkem na kterém bylo písmeno V v kolečku, takže dle vašeho vysvětlení asi IJV a jako náhradu použiju B...