Název: Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
Přispěvatel: Bary xx 25.12.2008, 13:06
Zajmalo by mě proč jsou proudové chrániče 25A a 40A když jističe se použivají 10A a 16A ?
I když zapojím víc větvi do jednoho chraniče tak se nemohu dopočitat.
2X zasuvky 16+16=32  
3X zasuvky 16+16+16=48

Takže víc jak dvě větve nezapojim a ještě zbude rezerva 8A ?

Jde mi čistě jen o to teoreticky zajma mě to.


Název: Re: Proudový chránič proč 25A a 40 A
Přispěvatel: Petr Doležal 25.12.2008, 13:43
Musíte uvažovat taky se soudobostí a reálné zátěže.
Tři zásuvkové obvody v 1f bytě  nejsou žádnou výjimkou a když k tomu dáme jen jeden světelný obvod 10A, tak by dle vaší úvahy musel být před elměrem hlavní jistič 63A.


Název: Re: Proudový chránič proč 25A a 40 A
Přispěvatel: Bary xx 25.12.2008, 13:55
Tak že by mohly být klidně 3 okruhy zasuvek na jednom chraniči.


Název: Re: Proudový chránič proč 25A a 40 A
Přispěvatel: Kamil Novák 25.12.2008, 17:23
Určující ve vašem případě je, jaké máte jištění před chráničem.


Název: Re: Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.12.2008, 21:37
Přesně jak píše kolaga Novák
Navíc někteří výrobci (např. OEZ) uznávají charakteristik y jističe, kdy jističem může téci proud až o 40% vyšší teoreticky až hodinu a tak doporučují proud chránič s maximálním proudem o stupeň vyšším, než je jmenovitý proud jističe.



Název: Re: Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
Přispěvatel: Hynek Bureš 26.12.2008, 12:29
...nebo použít kvalitní chrániče (renomovaných výrobců...),  které jsou trvale přetížitelné o x% - právě proto, aby se při dimenzování nemuselo hledat v charakteristik ách, tabulkách a nic počítat. Prostě In jističe = In chrániče a je nadimenzováno - a pak že je projektování věda  ;D.