Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Budka 20.12.2008, 06:25



Název: Jak odstranit indukci v případě signalizace kontrolky?
Přispěvatel: Budka 20.12.2008, 06:25
Mám udělanou regulaci podlahového teplovodního topení pomocí termostatů a elektrotermick ých hlavic  230 V (bez proudu uzavřeno).
Vše je doplněno o relé, které má za úkol vypnutí kotle (relé je také na 230V).

Ve vypnutém stavu na relátku svítí slabě kontrolka, asi indukce.
Lze ji odstranit přidáním odporu mezi kontakty cívky relé?


Název: Re: Jak odstranit indukci v případě signalizace kontrolky?
Přispěvatel: Jaroslav Ferst 20.12.2008, 09:16
Neškodilo by upřesnit typ relé a poskytnout zapojení obvodu, aby bylo možné vyloučit jinou příčinu. Nehledě k tomu, že mi není jasné, jak chcete řešit zapojení odporu mezi cívku a kontakty.
Pokud je ale v určitém stavu obvodu LEDka jako kontrolka připojená přes ochranný odpor na vodič bez napětí a ten vodič jde v souběhu s vodičem, na kterém je napětí fáze, pak ano, LEDka bude slabounce až docela slušně svítit, podle velikosti té parazitní kapacity.
Kapacitní indukce představuje zdroj konstantního proudu. LEDka totiž zhasne jen v případě, že je na ní napětí menší, než saturační (to je nejčastěji u červené typicky 1,5V, u žluté či zelené 1,7-2,5V, podle typu a výrobce). Jedině tak by netekl LEDkou žádný proud a nemohla by svítit. Jenže tou kapacitou vedení se tam dostane proud, který se musí obvodem protlačit a to napětí je k dispozici podstatně vyšší a na "zavřené" LEDce zůstane plné okamžité napětí. LEDka musí otevřít, čímž si to napětí omezí na svou typickou velikost, ale přitom žižlá až svítí.
Indukci nelze nikdy zcela odstranit, je na to několik přírodních zákonů, lze však omezit její projevy, na to ovšem Vámiu specifikovaná situace naprosto nestačí.
Je-li indikace ve Vašem případě zapojená tímto způsobem, neřešte to, to nejsou žárovky s LED, jejichž prosvěcování ve vypnutém stavu může někoho rušit


Název: Re: Jak odstranit indukci v případě signalizace kontrolky?
Přispěvatel: Budka 20.12.2008, 10:26
Jedná se o relé Relpol R4.
Na funkci to vliv nemá, tak to asi nechám.
Ta kontrolka opravdu nikoho neruší.