HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: TOMÁŠ K 15.12.2008, 20:44



Název: Je možno použít pancéřovou trubku pro skrytý hromosvod?
Přispěvatel: TOMÁŠ K 15.12.2008, 20:44
Dnes se po mně zákazník požadoval pancéřovou trubku 6016 pozink.Po konzultaci jsem zjistil ,  že mu to doporučil známý k provedení skrytého hromosvodu.Má prý koupit netříštivou trubku k provedení skryt.hromosvo du.Je to možné tak provést?Co na to říká norma.


Název: Re: Je možno použít pancéřovou trubku pro skrytý hromosvod?
Přispěvatel: Vanek Libor 15.12.2008, 21:46
Dle ČSN EN 62305 se skryté svody nedoporučují.


Název: Re: Je možno použít pancéřovou trubku pro skrytý hromosvod?
Přispěvatel: Kamil Novák 15.12.2008, 21:46
Tlačítko Vyhledávání - příspěvky na toto téma od H.Hájka.

Nápověda : NELZE !  (no)


Název: Re: Je možno použít pancéřovou trubku pro skrytý hromosvod?
Přispěvatel: Jan Hájek 15.12.2008, 22:15
Pancéřová trubka ? Rozhodně bych nedoporučoval. Mrkněte se na KníŠku 2.0 na kapitolu 10, tam máte výtah největších úskalí.
www.kniSka.eu/kniska (http://www.kniSka.eu/kniska)


Název: Re: Je možno použít pancéřovou trubku pro skrytý hromosvod?
Přispěvatel: Vanek Libor 15.12.2008, 22:17
Nechce se mi tím probírat, ale skryté svody co vím nejsou zakázané. Jen se nedoporučují.


Název: Re: Je možno použít pancéřovou trubku pro skrytý hromosvod?
Přispěvatel: Vanek Libor 15.12.2008, 22:27
P.Hájek, pletu se?


Název: Re: Je možno použít pancéřovou trubku pro skrytý hromosvod?
Přispěvatel: Jan Hájek 15.12.2008, 22:48
Nepletete, nezapomínat na to, že zde není on-line diskuze na to je třeba skype.

Normou není toho zas tolik zakázáno, jen jsou tam uvedeny všechna možná rizika a je na pudu sebezáchovy každého, jak se rozhodne.

Například není zakázáno použít Fezn lano ač by se dala popsat A4 důvody proč ho raději nepoužívat.
Zde naleznete fotku nekovové netříštivé trubky v souladu s ČSN 341390 Ed.1. 1955.
Dneska by takováto trubka v kombinaci se svodem z FeZn mohla být klasifikována dle § 180 či 179 TZ.
Nekovová netříštivá trubka (http://www.kniska.eu/centrum/nekovova-netristiva-trubka-odhalena)
každopádně si detailně přečtěte kapitolu 10.  KníŠky 2.0
Pokud je vám zatěžko si přečíst jednu stránku, tak tento řádek již zřejmě nečtete.



Název: Re: Je možno použít pancéřovou trubku pro skrytý hromosvod?
Přispěvatel: Vanek Libor 15.12.2008, 23:20
V normách si libuji, ale některé jsou příliš obsáhlé a pak je lepší a rychejší oslovit odborníka.


Název: Re: Je možno použít pancéřovou trubku pro skrytý hromosvod?
Přispěvatel: Jan Hájek 15.12.2008, 23:36
Není zač od toho jme s Daliborem tu KníŠku napsali. Kapitola 10 ! >:D