Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Igor Tršo 15.12.2008, 17:41



Název: Je potrebné vn kabel prekladať alebo stačí ho opatriť chráničkou?
Přispěvatel: Igor Tršo 15.12.2008, 17:41
Chcel by som sa spýtať na prekládku vn kábla. Ide o to že sa stavebne bude rozširovať parkovisko. Práve v mieste rozšírenia sa nachádza vn kábel. Je potrebné ho prekladať alebo stačí ho opatriť chráničkov.


Název: Re: Je potrebné vn kabel prekladať alebo stačí ho opatriť chráničkou?
Přispěvatel: Petr Mužík 15.12.2008, 21:12
obraťte se na majitele toho kabelového vedení vn.....(pravděpodobně distributor ve vašem kraji - E.On, PRE, ČEZ) ti vám odpoví nejfundovaněji, i s podmínkami jaké je třeba splnit...


Název: Re: Je potrebné vn kabel prekladať alebo stačí ho opatriť chráničkou?
Přispěvatel: Kamil Novák 15.12.2008, 21:48
obraťte se na majitele toho kabelového vedení vn.....(pravděpodobně distributor ve vašem kraji - E.On, PRE, ČEZ) ti vám odpoví nejfundovaněji, i s podmínkami jaké je třeba splnit...

Na Slovensku ?  ::)


Název: Re: Je potrebné vn kabel prekladať alebo stačí ho opatriť chráničkou?
Přispěvatel: Vanek Libor 15.12.2008, 21:54
Souhlasím s p. Mužíkem.
Jen doplním dle ČSN 33 2000-5-52 je vedení pod vozovkou do 25kV nutno uložit 100cm.


Název: Re: Je potrebné vn kabel prekladať alebo stačí ho opatriť chráničkou?
Přispěvatel: akademik.richard 16.12.2008, 12:27
Souhlasím s Mr.  Mužíkem.
Jen doplním dle ČSN 33 2000-5-52 je vedení pod vozovkou do 25kV nutno uložit 100cm.

To je sice podle normy, ale správci komunikací žádají 1,2m.