HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Libor Studený 09.12.2008, 08:16



Název: Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
Přispěvatel: Libor Studený 09.12.2008, 08:16
Mám připojit malou vodní elektrárnu 3x400 V o výkonu 25 kW.
Místo připojení distribuční sítě nn ČEZ Distribuce  a.s. je vzdáleno asi 700 m.
Jak se má dimenzovat kabelové vedení z hlediska úbytku napětí a jaká ČSN toto řeší?
Já bych počítal úbytek napětí max. 4 % (od svorek generátoru po místo připojení přípojky nn k distribučnímu vedení nn),  
ale nejsem si jistý.
Hlavní jistič před elektroměrem bude 3x50 A/B, pro výpočet mám uvažovat 50 A (podle jističe) nebo 40 A (podle skutečného max. proudu)?


Název: Re: Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
Přispěvatel: Václav 3 09.12.2008, 09:31
Připojení MVE není akce, která by prošla bez projektu, co na to projekt nebo projektant?


Název: Re: Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
Přispěvatel: Libor Studený 09.12.2008, 09:49
Doplňuji dotaz - MVE bude realizována dodatečně, včetně projektu a schválení ČEZ. Zatím se jedná o dimenzi nové přípojky nn v délce 700 m, která má vyhovovat i pro budoucí připojení MVE.


Název: Re: Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.12.2008, 10:16
Přípojka se bez projektanta neobejde taky. Prostě se musí spočítat. Co vám brání zaplatit nějakou tu stovku projektantovi? Přebere na sebe odpovědnost. Když se netrefíte vy, náklady na vykopání a natažení nového kabelu jsou řádově někde jinde.


Název: Re: Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 09.12.2008, 13:34
Na tohle nebude jednoduchá odpověď, pro připojení zdroje vám nikdo (ani energetika) neřekne jaký úbytek můžete mít na kabelu, ale dostanete parametry v místě připojeni, tzn. klidně můžete mít úbytek 4%,  ale v předávacím místě bude 40A, 400V na generátoru si mějte třeba 420V a nebo regulační trafo.


Název: Re: Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
Přispěvatel: Štefan Beláň 09.12.2008, 18:00
Přípojka nn dlouhá 700m bez odboček k odběratelům a s elektroměrem umístěným u MVE, ekonom distributora nikdy neschválí. Ty ztráty již nebudou zanedbatelné a všechny by zaplatil distributor.  (doh)

Domnívám se, že distributor "není žádný blbec" a bude požadovat měření výroby na začátku přípojky a tím přese ztráty na výrobce. No a jako výrobce se budete snažit snížit tyto ztráty co to jen půjde, a dojdete k závěru, že kabel musí být ze zlata a nebo že by logicky musela být přípojka na vn. :)





Název: Re: Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
Přispěvatel: dolac 09.12.2008, 21:15
S pohľadu zdroja (MVE) bude distribútor požadovať, aby zapínanie MVE nespôsobovalo v mieste pripojenia do DS zmeny napätia väčšie ako 3%Un, čo asi nebude problém ak v mieste pripojenia bude dostatočne nízka impedancia siete. 
   


Název: Re: Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
Přispěvatel: Jagiello 10.12.2008, 09:46
Úbytek napětí na vedení mezi generátorem MVE a místem připojení na distribuční rozvody nn má být takový, aby distribuční společnost mohla svým odběratelům garantovat kvalitu elektrické energie mimo jiné dle ČSN 33 0121 - jmenovité napětí veřejných distribučních sítí nn. Tzn. 230/400 V s povolenou odchylkou (jak do plusu tak do minusu). Možná budete muset uvažovat o zdroji s napětím vyšším než je jmenovité napětí sítě.


Název: Re: Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
Přispěvatel: Jagiello 10.12.2008, 10:08
Ve Vašem případě bych volil přednostně pro dimenzování přípojky metodu hospodárného průřezu, aby byly provozní ztráty co nejmenší. Následně bych zadal požadavky pro výrobu generátoru.


Název: Re: Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
Přispěvatel: Vanek Libor 10.12.2008, 16:52
Vychází mi 50mm2 pro úbytek napětí 4%.
35 mm2 vyjde s úbytkem 15V.
Výpočet je pouze pro orientaci.


Název: Re: Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
Přispěvatel: Kamil Novák 10.12.2008, 17:32
Je to tak, jak uvádí pánové Ryšavý, Beláň, dolac a Jagiello.

U jedné z místních MVE si energetika poručila toto (před pár lety) :

- v místě napojení zdroje na distribuční síť musí být parametry v souladu s vydaným Vyjádřením (nepamatuji si přesná čísla, ale rozhodně to nebyla tolerance, kterou má energetika vůči odběratelům)

- místem napojení je odpínač na konci přípojky (poslední přístroj, za jištěním a vypínáním)

- z přívodních i vývodních svorek odpínače se musely napojit přesně specifikované měřící svorky aby mohl dostributor provádět ověřování kvality dodávek.