Název: Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ? Přispěvatel: Libor Studený 09.12.2008, 08:16 Mám připojit malou vodní elektrárnu 3x400 V o výkonu 25 kW.
Místo připojení distribuční sítě nn ČEZ Distribuce a.s. je vzdáleno asi 700 m. Jak se má dimenzovat kabelové vedení z hlediska úbytku napětí a jaká ČSN toto řeší? Já bych počítal úbytek napětí max. 4 % (od svorek generátoru po místo připojení přípojky nn k distribučnímu vedení nn), ale nejsem si jistý. Hlavní jistič před elektroměrem bude 3x50 A/B, pro výpočet mám uvažovat 50 A (podle jističe) nebo 40 A (podle skutečného max. proudu)? Název: Re: Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ? Přispěvatel: Václav 3 09.12.2008, 09:31 Připojení MVE není akce, která by prošla bez projektu, co na to projekt nebo projektant?
Název: Re: Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ? Přispěvatel: Libor Studený 09.12.2008, 09:49 Doplňuji dotaz - MVE bude realizována dodatečně, včetně projektu a schválení ČEZ. Zatím se jedná o dimenzi nové přípojky nn v délce 700 m, která má vyhovovat i pro budoucí připojení MVE.
Název: Re: Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.12.2008, 10:16 Přípojka se bez projektanta neobejde taky. Prostě se musí spočítat. Co vám brání zaplatit nějakou tu stovku projektantovi? Přebere na sebe odpovědnost. Když se netrefíte vy, náklady na vykopání a natažení nového kabelu jsou řádově někde jinde.
Název: Re: Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 09.12.2008, 13:34 Na tohle nebude jednoduchá odpověď, pro připojení zdroje vám nikdo (ani energetika) neřekne jaký úbytek můžete mít na kabelu, ale dostanete parametry v místě připojeni, tzn. klidně můžete mít úbytek 4%, ale v předávacím místě bude 40A, 400V na generátoru si mějte třeba 420V a nebo regulační trafo.
Název: Re: Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ? Přispěvatel: Štefan Beláň 09.12.2008, 18:00 Přípojka nn dlouhá 700m bez odboček k odběratelům a s elektroměrem umístěným u MVE, ekonom distributora nikdy neschválí. Ty ztráty již nebudou zanedbatelné a všechny by zaplatil distributor. (doh)
Domnívám se, že distributor "není žádný blbec" a bude požadovat měření výroby na začátku přípojky a tím přese ztráty na výrobce. No a jako výrobce se budete snažit snížit tyto ztráty co to jen půjde, a dojdete k závěru, že kabel musí být ze zlata a nebo že by logicky musela být přípojka na vn. :) Název: Re: Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ? Přispěvatel: dolac 09.12.2008, 21:15 S pohľadu zdroja (MVE) bude distribútor požadovať, aby zapínanie MVE nespôsobovalo v mieste pripojenia do DS zmeny napätia väčšie ako 3%Un, čo asi nebude problém ak v mieste pripojenia bude dostatočne nízka impedancia siete.
Název: Re: Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ? Přispěvatel: Jagiello 10.12.2008, 09:46 Úbytek napětí na vedení mezi generátorem MVE a místem připojení na distribuční rozvody nn má být takový, aby distribuční společnost mohla svým odběratelům garantovat kvalitu elektrické energie mimo jiné dle ČSN 33 0121 - jmenovité napětí veřejných distribučních sítí nn. Tzn. 230/400 V s povolenou odchylkou (jak do plusu tak do minusu). Možná budete muset uvažovat o zdroji s napětím vyšším než je jmenovité napětí sítě.
Název: Re: Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ? Přispěvatel: Jagiello 10.12.2008, 10:08 Ve Vašem případě bych volil přednostně pro dimenzování přípojky metodu hospodárného průřezu, aby byly provozní ztráty co nejmenší. Následně bych zadal požadavky pro výrobu generátoru.
Název: Re: Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ? Přispěvatel: Vanek Libor 10.12.2008, 16:52 Vychází mi 50mm2 pro úbytek napětí 4%.
35 mm2 vyjde s úbytkem 15V. Výpočet je pouze pro orientaci. Název: Re: Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ? Přispěvatel: Kamil Novák 10.12.2008, 17:32 Je to tak, jak uvádí pánové Ryšavý, Beláň, dolac a Jagiello.
U jedné z místních MVE si energetika poručila toto (před pár lety) : - v místě napojení zdroje na distribuční síť musí být parametry v souladu s vydaným Vyjádřením (nepamatuji si přesná čísla, ale rozhodně to nebyla tolerance, kterou má energetika vůči odběratelům) - místem napojení je odpínač na konci přípojky (poslední přístroj, za jištěním a vypínáním) - z přívodních i vývodních svorek odpínače se musely napojit přesně specifikované měřící svorky aby mohl dostributor provádět ověřování kvality dodávek. |