Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Téma založeno: ELVA-elektrorevize 08.12.2008, 20:16



Název: Jaké prostředí je určeno číslicí 311 nebo 322 v trojůhelníku?
Přispěvatel: ELVA-elektrorevize 08.12.2008, 20:16
Co znamená číslice 311 v trojůhelníku postaveném na vrchol?

Taktéž 332 a 412 číslice určující vnější vlivy prostředí.
Značka je uvedena v situačním plánu zařízení s SNV1. Mám tam provést el. revize.

PS:
Dříve narození revizní technici jistě znají i normu ve které je to uvedeno.


Název: Re: Jaké prostředí je určeno číslicí 311 nebo 322 v trojůhelníku?
Přispěvatel: Petr Doležal 08.12.2008, 20:18
311  základní                                           (nyní AB5+AD1)
332  s nebezpečím požáru hořlavých prachů  (BE2N2)
412  pod přístřeškem                                (AB7+AD2+AF2+AR3 či AR3)
322  horké                                              (AB6 nebo AB7)


Název: Re: Jaké prostředí je určeno číslicí 311 nebo 322 v trojůhelníku?
Přispěvatel: ELVA-elektrorevize 08.12.2008, 20:44
Moc děkuji.
Ještě požádám o číslo normy.


Název: Re: Jaké prostředí je určeno číslicí 311 nebo 322 v trojůhelníku?
Přispěvatel: ELVA-elektrorevize 08.12.2008, 20:49
Pane projektante, to přiřazení staré normy k ČSN 33 2000-3 jste určil sám, nebo je někde uvedeno?
 ;)


Název: Re: Jaké prostředí je určeno číslicí 311 nebo 322 v trojůhelníku?
Přispěvatel: Hynek Čermák 08.12.2008, 21:02
to: ELVA-elektrorevize
Je to uvedeno v ČSN 330300. ;)ELEKTROTECHNIC KE PREDPISY, DRUHY PROSTREDI PRO ELEKTRICKA ZARIZENI  ;)


Název: Re: Jaké prostředí je určeno číslicí 311 nebo 322 v trojůhelníku?
Přispěvatel: ELVA-elektrorevize 08.12.2008, 21:03
Najde se dobrák, který má starou ČSN 33 0300 /r.1988.
Potřeboval bych ofotit, nebo naskenovat značky s určením vnějších vlivů.
ELVANEK@SEZNAM.CZ
Díky "Chlapi sobě"


Název: Re: Jaké prostředí je určeno číslicí 311 nebo 322 v trojůhelníku?
Přispěvatel: Štefan Beláň 08.12.2008, 21:19
Našel jsem naskenovaný kousek posuvné tabulky. Pro základní orientaci to bude stačit.   ??


Název: Re: Jaké prostředí je určeno číslicí 311 nebo 322 v trojůhelníku?
Přispěvatel: Kamil Novák 08.12.2008, 21:27
Potřeboval bych ofotit, nebo naskenovat značky s určením vnějších vlivů.

Ale to přeci nejsou žádné zvláštní značky a nejedná se o vnější vlivy.
To jsou jen čísla prostředí dle uvedené ČSN vepsaná do trojúhelníku.  ;)


Název: Re: Jaké prostředí je určeno číslicí 311 nebo 322 v trojůhelníku?
Přispěvatel: ELVA-elektrorevize 08.12.2008, 21:30
Jo čísla, hlavně bez normy.
 
Jsem vám velice zavázán.

Mockrát děkuji.


Název: Re: Jaké prostředí je určeno číslicí 311 nebo 322 v trojůhelníku?
Přispěvatel: Petr Doležal 08.12.2008, 21:34
To Elva:
Mám to vytištěné z www.elektrika. cz, ale pozor z roku 1999, takže se to asi v v archivu nenajde. Avšak:
autor. Ing.Dolejšek
Ofotím a přibalím


Název: Re: Jaké prostředí je určeno číslicí 311 nebo 322 v trojůhelníku?
Přispěvatel: Josef Drda 08.12.2008, 21:39
našel jsem také papírovou posuvnou  Elektrotechnic kou tabulku II


Název: Re: Jaké prostředí je určeno číslicí 311 nebo 322 v trojůhelníku?
Přispěvatel: Vanek Libor 08.12.2008, 21:55
Jste perfektní.

Už jsem se i zaregistroval na Elektrice.

Jistě rozvinu více diskuzí.

"Chlapi sobě" :)


Název: Re: Jaké prostředí je určeno číslicí 311 nebo 322 v trojůhelníku?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 09.12.2008, 07:57
322  horké                                              (AB6 nebo AB7)
Myslím, že to bylo tehdy chybně určeno. Horké prostředí 322 bylo myšleno jako tepelný příspěvek od horkých zařízení. Stejně tak jsou určeny vlivy AA.
Vlivy AB jsou myšleny jako atmosferické.


Název: Re: Jaké prostředí je určeno číslicí 311 nebo 322 v trojůhelníku?
Přispěvatel: Milan Selezan 09.12.2008, 12:56
Aby aby sme to pamätníci dali kompletne, tak doplňam:
421 - neplynujúcich baní s nehorľavým prachom
422 - neplynujúcich baní s horľavým prachom
423 - plynujúcich baní : bez nebezpečia výbuchu metanu, SNM1 (s nebezpečím výbuchu metanu 1),  SNM2, SNM3