Název: Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
Přispěvatel: Yeti 08.12.2008, 09:20
Stávající situace jest následující:

3f přívod původně ke sporáku TN-C ---> zásuvka 1f --> zástrčka 1f --> plochá trojlinka --> 3f motorový jistič neznámých parametrů --> termostat --> oběhové čerpadlo 230V; 0,7A; 12,5 W (štítkové údaje)

Trojlinka je zapojena do jističe tak, že jsou přerušeny všechny vodiče, což jest zjevně zhovadilost. Přívod (jištění 20A pomalými pojistkami) končí ve sporákové kombinaci, ale někde po cestě je z něho odbočena zásuvka, do které se čerpadlo zapojuje.

Hodlám situaci trochu vylepšit, mj. vynecháním zásuvky/zástrčky a správným zapojením jiného jističe.

Teď dotazy:
Mám jenom 3f motorové jističe J1K 50* v hodnotách 0,6 A a 1,0 A. Který z nich tam mám dát? "Udrží" se 0,6A, když je štítkový údaj čerpadla 0,7 A?
Jak mám zapojit 3f jistič na 1 fázi? Někde jsem zahlédl, že se mají zapojit všechny kontakty do série...


* ne, nový tam dávat nehodlám - je to dům k rekonstrukci = zboření


Název: Re: Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
Přispěvatel: Petr Doležal 08.12.2008, 11:16
Vzhledem ke stáří jističe předpokládám, že jeho motorová charakteristik a je dle ČSN 35 4174 (již neplatná). V normě se praví, že
1,05 In nesmí vypnout do 2 hodin
1,2   In musí vypnout do 2 hodin
Vy se pohybujete v násobku 1,16, takže čas by to chtělo odečíst z grafu, který však nemám, snad někdo jiný. A nebo odzkoušet. Ještě dlužno dodat, že jistič pro 0,7A byl v řadě a vyráběl se.
Co se týká sériově řazených kontaktů je to problém u malých proudů, kdy nazapojené dva póly "ochlazují" zapojený a tepelná spoušť se tím posouvá k vyšším hodnotám. Proto se zapojují všechny bimetaly. Ve vašem případě by tento nežádoucí jev snad byl žádoucí. Ale je to nedefinovateln é, nevyzpytatelné, nezaručené řešení.




Název: Re: Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
Přispěvatel: Josef Nosek 08.12.2008, 16:17
Motory se jistí podle štítkových údajů, nebo dle skutečného proudu, pokud je nižší než udávaný štítkový. Je třeba změřit proud čerpadla.


Název: Re: Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
Přispěvatel: Yeti 09.12.2008, 09:37
Napadlo mě, jestli ten udaný proud není rozběhový (nesedí mi tam oněch 12,5 W). Je to čerpadýlko s trvale připojeným kondenzátorem.

Jistič 0,7 A bohužel nemám.


Název: Re: Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
Přispěvatel: kbulda 10.12.2008, 00:23
12,5 W - 0,7 A je nějaké divné.


Název: Re: Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
Přispěvatel: Václav 3 11.12.2008, 08:04
12,5 W - 0,7 A je nějaké divné.

To spíš vypadá 125W - 0,7A, to by i odpovídalo.

Proud čerpadla štítkový by měl být vlastně maximální a záleží mimo jiné i na hydrodynamické m odporu potrubí topného systému. Ve většině případů, kdy je čerpadlo použito na starším topném systému, původně pracujícím se samotíží, bývá odpor potrubí díky velkým světlostem malý a čerpadlo bere méně, doporučuji změřit a podle toho jistit - v tomto případě by i jistič 0,6A mohl být dostatečný. Navíc topenáři doporučují u starých systémů s velkými světlostmi trubek použití nižší rychlosti čerpadla (pokud je možnost přepínání),  tam je pak proud také nižší a topný systém funguje lépe, velká rychlost proudění není pro staré systémy vhodná.


Název: Re: Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
Přispěvatel: Yeti 12.12.2008, 12:08
Hm ještě se podívám na štítek, ale fakt se mně zdá, že je tam 12,5 W. Je to malé čerpadlo - "Minor" jestli si dobře vzpomínám, jednorychlostn í.  Trubky jsou 1",  čerpadlo je zredukované na 3/4",  samotížka to nikdy nebyla.

Zkusím tam hodit 0,6 A a nechám se překvapit.


Název: Re: Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 12.12.2008, 17:17
Minor od výrobce jištěn trubičkovou pojistkou 0,7A a příkon 125W. Mám ho doma na topení. ;)


Název: Re: Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
Přispěvatel: Yeti 15.12.2008, 14:13
Trubičkovou pojistku jsem nenašel...
možná bylo čerpadlo "vylepšeno" původním majitelem.


Název: Re: Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
Přispěvatel: Yeti 16.12.2008, 14:20
Tož jsem po bližším prozkoumání štítku zjistil, že ona čárka mezi "12" a "5" vznikla zřejmě ohlodáním od zubu času, takže čerpadlo má fakt 125 W.

No myslím, že jističem 1 A nic nepokazím.