Název: Jak prodlouziti kabel na horlavem materialu?
Přispěvatel: Martin Hinner 07.12.2008, 23:45
Mam doma kratke 230V kabely k osvetleni na garazovem stani (volne otevrena drevena konstrukce, smrk, tedy C2?).

Zednici mi udelali prilis kratke kabely CYKY, takze nedosahnou az k planovanemu mistu, kde by melo byt svetlo. Kabel je veden po svislem sloupku ze smrkoveho dreva, po vnitrni strane garazoveho stani (tzn. prsi tam minimalne). Konci zhruba v polovine sloupku, mel by byt az nahoru.

Truhlar problem "vyresil" tak, ze do sloupku vydlabal diru na kulatou krabici urcenou pod omitku. Kdyz jsem to videl, zakazal jsem mu jakoukoliv dalsi elektrocinnost ... a mam diky tomu uz 3 roky garazove stani bez svetel (nebyl cas). Jak problem vyresit? V podstate je tedy potreba prodlouzit CYKY 3C-1,5 ve venkovnim prostredi na materialu C2. Napadlo me k tomuto ucelu pouzit nejake spojky napr. od Tyco, ktere se pouzivaji pro spojovani kabelu pod zemi a cele to umistit do nejake vhodne krabice, ktera by se dala do dreva. Pujde to tak? Nebo dela se nejaka spojka, ktera by mohla byt primo ve dreve bez krabice?

A nyni otazka k esteticnosti, nejradsi bych kabel schoval do dreva (tzn. drazka, v ni CYKY kabel, prekryte nejakou listickou). Jde to tak? Chapu, ze nektere CYKY na horlave materialy lze pouzit, ale takto to zadlabat?

Ostatni komponenty (svetlo+senzor) jsou urcene na horlave materialy a maji i dostatecne kryti, takze tam bych problem nevidel.


Název: Re: Jak prodlouziti kabel na horlavem materialu?
Přispěvatel: Patrik Augustin 08.12.2008, 07:28
Pokud jde o kabel tak kdyz je urceny pro pouziti na horlavych materialech tak se samozrejme da pouzit i do horlavych materialu. V pripade toho zadlabani do drazky to neni problem klidne to tak muzete udelat.Ohledne te spojky muzete to dat do krabicky KU68 ale musi splnovat podminku ze je urcena do horlavych materialu. Takove krabicky taky jsou. V krabicce to muzete spojit WAGO svorkami nebo udelat klasickou lisovaci spojku se smrstovackama. V pripade ze udelate klasickou lisovaci spojku tak nemusite podle meho pouzit ani tu instalacni krabici a date to jen do te drazky. U te spojky je potreba u vyrobce zjistit zda se da pouzit na horlave materialy ale predpokladam ze ano.


Název: Re: Jak prodlouziti kabel na horlavem materialu?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 16.01.2009, 19:26
Pozor, garážové stání je asi venkovní prostor. Takže nejbezpečněji spojit v instalační krabici určené pro venkovní prostředí ve stupni krytí IP44 nebo vyšším a pokud tato krabice není výrobcem deklarovaná pro přímou montáž na hořlavé podklady, tak od hořlavého podkladu je nutno krabice oddělit nehořlavou, tepelně nevodivou podložkou o tloušťce nejméně 0,5cm. Např. CEMVIN, asbest a lignát se už nevyrábějí.