Název: Jak zapojit transformator z 230V na 115V? Přispěvatel: DanD 07.12.2008, 14:12 Potreboval bych poradit se zapojenim transformatoru z 230V na 115V -
trafo ma sekundarni vinuti 115V, ktere pripojim na zivy a neutralni vyvody na 115 voltove zasuvce, zemnici koliky obou zasuvek (230V i 115V) jsou spojeny spolu navzajem i s kostrou krabice. Zajimalo by me, jestli je potreba spojit neutralni vyvod na 115V zasuvce se zemi? Kdyz to neudelam, namerim mezi neutralem a zemi cca 50V a mezi zivakem a zemi 56V. Název: Re: Jak zapojit transformator z 230V na 115V? Přispěvatel: Jaroslav Ferst 07.12.2008, 17:26 Jestli je izolační odpor mezi primárním a sekundárním napětím v pořádku, pak se nejedná o žádnou závadu: napětí mezi kterýmkoli sekundárním vývodem a ochranným vodičem není důležité, protože různými měřidly naměříte různou velikost tohoto napětí - jde o proud, který prošel parazitní kapacitou mezi primárem a sekundárem a to napětí, co vám měřidlo ukazuje, je jen úbytek vyvolaný tímto proudem na vysokém vstupním odporu měřidla. Použijte jako zátěž paralelně k voltmetru třeba žárovku a naměříte tam daleko, daleko méně.
Žádný z vývodů sekundárního vinutí bych kvůli tomu s pracovními vodiči primární strany nespojoval. |