Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Marek Janů 03.12.2008, 16:02



Název: Jakým způsobem se přizpůsobí vnitřní rozvod pro stejnoměrné zatížení fází?
Přispěvatel: Marek Janů 03.12.2008, 16:02
Chceme si do chaty "zavést elektřinu" a proto jsme letos v létě položili do země kabel AIKY 35x4 (v délce 600m). Zatím máme někde u podpěrného bodu distributora el. energie elektroměr a u chaty nám kabel končí pojistkovou skříní. Je mi jasné, že instalace el. rozvodů v chatě je odborná záležitost, nicméně mne jako laika zajímá jedna věc ohledně využití fází.

Hodnota hlavního jističe u elektroměru je 3x16A. V kabelu jsou čtyři žíly, tři fáze jeden PEN. Vím, že některé spotřebiče potřebují jednu fázi, nulový vodič a ochranný vodič. Jiné spotřebiče všechny tři fáze. U těch spotřebičů na 400V to je jasné, ale jakou fázi (ze tří možných) vybrat pro daný spotřebič? Představuji si to tak, že na na každé fázi je rezervováno těch 16A a tudíž by bylo logické zátěž rovnoměrně rozdělit pro jednotlivé fáze. S tím ovšem souvisí otázka, jak se tomuto požadavku přizpůsobují vnitřní rozvody. Dělá se to např. tak že na jednu fázi se napojí osvětlení, na druhou zásuvky a na třetí třeba nějaké extra spotřebiče.
Kdybychom v dohledné době řekněme nechtěli dělat elektroinstala ci v celé chatě, ale chtěli začít odebírat elektřinu, tak se k té pojistkové skříni nechají dát tři 240V zásuvky a jedna 400V zásuvka? (vím že tam může být i jenom jedna 240V zásuvka, ale beru v potaz např. situaci kdy budu mít tři energeticky náročné spotřebiče).


Název: Re: Jakým způsobem se přizpůsobí vnitřní rozvod pro stejnoměrné zatížení fází?
Přispěvatel: Michal Kolesa 03.12.2008, 16:33
Důležité je to, aby fáze byly zatěžovány souměrně

To je práce pro projektanta


Název: Re: Jakým způsobem se přizpůsobí vnitřní rozvod pro stejnoměrné zatížení fází?
Přispěvatel: Kamil Novák 03.12.2008, 17:01
Důležité je to, aby fáze byli zatěžovány souměrně

To je práce pro projektanta

Není to trochu s kanónem na vrabce ? ??

Jestliže p.Janů pro nejbližší období požaduje pouze 3x 1f zás. a 1x 3f. zásuvku, tak tady pro projektanta žádné uplatnění asi není.  (no)
Až přijde čas na vlastní rozvody v chatě, tak prosím.

Ale teď by měl stačit elektrikář obecný aby vymyslel  a zhotovil (může-li) nebo nechal vyrobit vhodnou zásuvkovou skříň s požadovanými vývody a připojil ji. O správném krytí, použití RCD a podobných samozřejmostec h asi není nutné se rozepisovat.

Nebylo by od věci, kdyby se již nyní použila skříň dostatečně velká, jelikož podobné vývody se dají přrdpokládat i u finálních rozvodů v chatě a tak by se následně mohla, po doplnění,  použít jako rozvaděč objektu.
Bude-li umístěna skrytě, aby provedení s vyšším IP nedráždilo estetické cítění paní domu.  ;)


Název: Re: Jakým způsobem se přizpůsobí vnitřní rozvod pro stejnoměrné zatížení fází?
Přispěvatel: Michal Kolesa 03.12.2008, 17:34
Už jsem tady četl, že lektrikář nesmí zhotovit takovou pixlu protože by to byl rozvaděč. ale musí to zhotovit nějaká elektrofirma co se na to specializuje a má papíry


Název: Re: Jakým způsobem se přizpůsobí vnitřní rozvod pro stejnoměrné zatížení fází?
Přispěvatel: Kamil Novák 03.12.2008, 21:39
Už jsem tady četl, že lektrikář nesmí zhotovit takovou pixlu protože by to byl rozvaděč. ale musí to zhotovit nějaká elektrofirma co se na to specializuje a má papíry

To není úplně přesné.
Samozř.,  že výroba rozvaděčů není vyhrazena jen firmám, ale může se jí  zabývat i elektrikář (tzv. firma jednomužná).
Za předpokladu, že jakožto výrobce splní požadavky zák.č.22/1997 Sb. a souvisejících NV.


Název: Re: Jakým způsobem se přizpůsobí vnitřní rozvod pro stejnoměrné zatížení fází?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 03.12.2008, 22:44
Opravdu 600m? To je docela solidní úbytek napětí na tech 16A  o:-)