Název: Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A? Přispěvatel: Jaroslav Horáček 01.12.2008, 19:10 Potřebuji zřídit novou el. přípojku pro malou provozovnu, ve které uvažuji s hl. jističem 3x20 A (2 zásuvkové okruhy (přímotop 3 kW + ruční nářadí), 1 světelný okruh).
Postačí deska 300x300mm? Rozvodnice s jističí okruhů bude vzdálena cca 25m od elektroměrové skříně. Název: Re: Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A? Přispěvatel: Pavel Horský 01.12.2008, 19:24 A to jako provozovnu s čím? Pozor na určení vlivů, které určí doporučené krytí IP. Pak třeba zjistíte, že deska v žádném případě.
Jinak pro dvojsazbový elektroměr desku 45/45 dvojkříž. Název: Re: Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A? Přispěvatel: Jaroslav Horáček 01.12.2008, 19:42 Špatně jsem se vyjádřil. Oceloplechová elektroměrová skříň (krytí IP65) bude umístěna na vnějším plášti budovy pod "nástřešákem" s "fejfarkou". Jde mi o to, že nevím, zda kromě elměru a hl. jističe tam musí být ještě nějaká krabice pro přepínání sazeb. A musí být oddělená "fejfarka"? Nemohly by tavné pojistky v tomto případě být přímo v elektroměrové skříni?
Název: Re: Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A? Přispěvatel: Jan Franěk 01.12.2008, 22:27 Protože nevíme pod kterého distributora patříte, tak vám nedokážem dát přesné rozměry elměr. skříně.
Najděte si to v připojovacích podmínkách Vašeho distributora. Třeba ČEZ potřebuje dva kříže. Pro elektroměr jeden a pro příjímač sazby (HDO) . PRE zase montuje HDO přímo s elektroměrem. To chce více prostoru pro větší elektroměr, ale absenci druhého zařízení. A ty pojistky vám zcela jistě nedovolí dát k elektroměru. http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke_informace/KPP_final_CD_070301.pdf PRE rozměry v mm Přístroj šířka * výška * hloubka Elektroměr jednofázový (i vícetarifní) 180 300 160 Elektroměr třífázový (i vícetarifní) 200 400 160 Přijímač HDO (samostatně montovaný) 200 300 160 Pozn. *: V případě, že bude v elektroměrové rozvodnici osazen pouze jeden přístroj, je nutné rozměry (šířku a výšku) z uvedené tabulky zvětšit o 50 mm. Název: Re: Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A? Přispěvatel: Pavel Zdeněk 02.12.2008, 10:23 Navíc je možné umístit elektroměry jen do schválených typizovaných elektroměrovýc h rozvaděčů. Potřebujete rozvaděř pro jeden elektroměr a jeden sazbový přijímač - tedy skříň pro jednochuché dvousazbové měření.
Název: Re: Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A? Přispěvatel: Pavel Horský 02.12.2008, 11:45 Navíc je možné umístit elektroměry jen do schválených typizovaných elektroměrovýc h rozvaděčů. Potřebujete rozvaděř pro jeden elektroměr a jeden sazbový přijímač - tedy skříň pro jednochuché dvousazbové měření. ......ale je to přesně tak, jak píše kolega Franěk. Záleží na tom, pod jakou energetiku spadáte. Název: Re: Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 06.12.2008, 11:31 :D doporučuji připojovací podmínky : www.cezdistrib uce.cz , osobní jednání s energetikou.
Osobně dávám přednost skříním typu PER1 , PER II - (jsou V JEČNÉ, nebo vjčné) (helpsmajl) (jupi) |