Diskuse Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Téma založeno: Vít Zvolánek 01.12.2008, 15:04



Název: Doporučuje ČSN umístění rozvaděčů nn na mezipodestě schodiště?
Přispěvatel: Vít Zvolánek 01.12.2008, 15:04
Dotaz ohledně umístění patrových rozvaděčů kancelářského objektu na mezipodestě schodiště.

Připouští toto ČSN, nebo je toto v některé vyhlášce ČÚBP řešeno?
V normě jsem se pouze dočetl "jestliže se do komunikace otevírají dveře, musí být kolem nich volný průchod alespoň 600mm".


Název: Re: Doporučuje ČSN umístění rozvaděčů nn na mezipodestě schodiště?
Přispěvatel: Pavel Horský 01.12.2008, 16:12
Před rozvaděčem musí být manipulační místo min. 80cm a nesmí být umístěn v prostoru schodišťových stupňů.


Název: Re: Doporučuje ČSN umístění rozvaděčů nn na mezipodestě schodiště?
Přispěvatel: Hynek Bureš 02.12.2008, 08:11
Když jsme v chodbě, tak pozor na požárně technické řešení stavby - může se stát, že požární technik bude požadovat skříň rozvaděče nebo uzávěr s určitou požární odolností. A to se může pořádně prodražit.


Název: Re: Doporučuje ČSN umístění rozvaděčů nn na mezipodestě schodiště?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 30.12.2008, 19:02
Neznám nové požární vyhlášky, ale podle starých i nových norem může rozvaděč na podestě schodiště být. Nesmí být na rameni schodiště.