Název: Doporučuje ČSN umístění rozvaděčů nn na mezipodestě schodiště? Přispěvatel: Vít Zvolánek 01.12.2008, 15:04 Dotaz ohledně umístění patrových rozvaděčů kancelářského objektu na mezipodestě schodiště.
Připouští toto ČSN, nebo je toto v některé vyhlášce ČÚBP řešeno? V normě jsem se pouze dočetl "jestliže se do komunikace otevírají dveře, musí být kolem nich volný průchod alespoň 600mm". Název: Re: Doporučuje ČSN umístění rozvaděčů nn na mezipodestě schodiště? Přispěvatel: Pavel Horský 01.12.2008, 16:12 Před rozvaděčem musí být manipulační místo min. 80cm a nesmí být umístěn v prostoru schodišťových stupňů.
Název: Re: Doporučuje ČSN umístění rozvaděčů nn na mezipodestě schodiště? Přispěvatel: Hynek Bureš 02.12.2008, 08:11 Když jsme v chodbě, tak pozor na požárně technické řešení stavby - může se stát, že požární technik bude požadovat skříň rozvaděče nebo uzávěr s určitou požární odolností. A to se může pořádně prodražit.
Název: Re: Doporučuje ČSN umístění rozvaděčů nn na mezipodestě schodiště? Přispěvatel: Miloslav Dunda 30.12.2008, 19:02 Neznám nové požární vyhlášky, ale podle starých i nových norem může rozvaděč na podestě schodiště být. Nesmí být na rameni schodiště.
|