HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Rado72 29.11.2008, 09:19



Název: Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
Přispěvatel: Rado72 29.11.2008, 09:19
Ochranný vodič PE v sústave TN s ochranou samočinným odpojením napájania sa mimo zónu vplyvu hlavného pospojovania (vonkajšie zásuvky, čerpadlo studne, atď.) nesmie za prúdovým chráničom spájať s uzemnením chránených elektrických predmetov a musí byť vedený izolovaným vodičom.

Toto je vystrihnuté z projektovej dokumentácie. Aký to ma v praxi význam?


Název: Re: Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
Přispěvatel: Tomáš Jarovec 29.11.2008, 09:43
Nerozumím tomu, jak může být vodič PE za proudovým chráničem. Vždyť proudovým chráničem prochází pouze pracovní vodiče L a N. Jestli je PE spojen s uzemněním někde jinde nemá na funkci chrániče vliv. PE se naopak s uzemněním spojuje aby došlo k vyrovnání potenciálů.
Nešlo o napěťový chránič?


Název: Re: Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 29.11.2008, 09:52
Takový blábol žádný význam nemá.  ;D


Název: Re: Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
Přispěvatel: Štefan Beláň 29.11.2008, 09:58
TO: Rado72

To je citace ze staré normy ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3.9. Tento článek by zrušený (změna Z2/2003)  a v nové normě ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 již není tato podmínka uváděna.

PS: Nikdo nebyl schopný vysvětlit a definovat zónu vlivu hlavního pospojování. (doh)


Název: Re: Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
Přispěvatel: dolac 29.11.2008, 20:51
Myslím, že sa v tomto prípade asi jednalo o napäťový chránič, a nie o prúdový.