Název: Co říkáte na použití jističe 13B/1 a kabelu NYY-J 3x1,5 pro zásuvkové obvody. Přispěvatel: Václav Fuksa 21.11.2008, 13:54 Kabely vedeny pod omítkou v trubce.
Název: Re: Co říkáte na použití jističe 13B/1 a kabelu NYY-J 3x1,5 pro zásuvkové obvody. Přispěvatel: Hynek Bureš 21.11.2008, 14:04 Montér se míň nadře při tahání nežli u 2,5-ky a zákazník ušetří na drahé mědi.
Název: Re: Co říkáte na použití jističe 13B/1 a kabelu NYY-J 3x1,5 pro zásuvkové obvody. Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.11.2008, 14:15 Nejdete s kanónem na vrabce? NYY je kabel pro uložení v zemi. Tedy, pokud už ho nevlastníte. Kabel CYKYLo 3Jx2,5 je levnější než NYY-J 3x1,5.
Jištění 13A/C by vyhovovat mělo. Jenom si tím omezíte proudové zatížení zásuvky Název: Re: Co říkáte na použití jističe 13B/1 a kabelu NYY-J 3x1,5 pro zásuvkové obvody. Přispěvatel: Zdenek 2752 21.11.2008, 15:09 Pokud se jedná o obvod kde se nepředpokládá varná konvice atd, tak to považuji za rozumné. Jinými slovy: Do pokoje nebo do ložnice ano, do kuchyně nebo na pračku raději ne.
Název: Re: Co říkáte na použití jističe 13B/1 a kabelu NYY-J 3x1,5 pro zásuvkové obvody. Přispěvatel: Jan Franěk 21.11.2008, 15:29 Samozřejmě u zásuvek , které jsou nedaleko rozvaděče a není předpoklad plného zatížení, tak proč ne. Jen ještě bude mít konečné slovo revizní technik, který zkontroluje jestli vyhoví velikost jištění způsobu uložení a impedanci (včasné vypnutí jističe při zkratu)
Ale nejsem příznivcem těchto řešení. Škoda přicházet o možnost a to hlavně v budoucnu , využití plného výkonu zásuvek. Až vám manželka přestaví byt možná budete litovat. Pro mě stále platí zásuvky 3x 2.5 16A světla 3x 1.5 10A Ostatní je pouze kompromis a šetření na nepravém místě. Navíc je úspora tak malá, že mi to prostě nejde na rozum. Za kraviny jsou lidé ochotni vyhodit i desítky tisíc . Na běžném bytě nebo i RD to udělá úsporu cca tisíc až dva kabelech. Rozhodně to není položka co by někoho položila. Pak si radši za ty peníze koupí kartony cigaret. :-\ Já osobně to za rozumné nepovažuji, ale není to při dodržení určitých věcí nic proti předpisům. Název: Re: Co říkáte na použití jističe 13B/1 a kabelu NYY-J 3x1,5 pro zásuvkové obvody. Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.11.2008, 15:56 V případě použití kabelu NYY není úspora žádná.
Název: Re: Co říkáte na použití jističe 13B/1 a kabelu NYY-J 3x1,5 pro zásuvkové obvody. Přispěvatel: František Šohajda 21.11.2008, 16:48 No jo , když se kabel NYY "čórne" ..tak je to levnější ne?.....Kdyby se kupoval tak to vyjde dražší.. :(
Nemám na mysli pana Fuksa...všeobe cně o ceně. Jinak cena mědi letí velmi rychle dole..... Název: Re: Co říkáte na použití jističe 13B/1 a kabelu NYY-J 3x1,5 pro zásuvkové obvody. Přispěvatel: Miloslav Dunda 22.11.2008, 06:44 Kabel NYY je asi podobné konstrukce jako CYKY a pokud tomu tak je
Potom při uložení přímo pod omítkou (uložení C) je zatížitelnost vodiče 17A, dovolené jištění pojistkou je 10A, jističem 16A. Pokud je ten kabel pod omítkou v trubce jde o způsob uložení zřejmě B a potom je zatížitelnost kabelu 15,5A, dovolená hodnota pojistky 10A a jističe také 10A. |