Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Radek KOVARIK 12.12.2005, 06:48



Název: Je možné umístit rozvaděč do šatny?
Přispěvatel: Radek KOVARIK 12.12.2005, 06:48

Neni proti nejakym bezpecnostnim predpisum umisteni domovniho rozvadece v satne v prizemi na stene tlousce 20 cm, ktera sousedi s prizemni koupelnou? Stena bude zhotovena z derovanych cihel. Nejlepe by se mi hodilo umisteni v miste, kde na druhe strane v koupelne je sprchovy kout, ale nevim zda-li tato varianta je bezpecna z hlediska moznosti zatekani vody pri nejake netesnosti v obkladu?



Název: Re: Je možné umístit rozvaděč do šatny?
Přispěvatel: Štefan Beláň 12.12.2005, 21:04
<p>Z hlediska norem je minimální krytí rozvodů v koupelnách (zóna 1) 5cm, tj. síla stěny za rozvodnicí musí být minimálně 5 cm, což je technicky dost obtížné. Proto doporučuji zachovat sílu stěny  min. 10cm.  Pokud máte stěnu 20cm, můžete rozvodnici zapustit max. 15cm - doporučuji max. 10cm. </p><p></p><p>Jestli je sousední místnost koupelna nebo sprcha je z pohledu ČSN 33 2000-7-701 stejné (zóna 1).</p>


Název: Re: Je možné umístit rozvaděč do šatny?
Přispěvatel: Reportér 10.05.2016, 08:46

Technický přesun
Diskuse na téma rozvaděč v šatně je zde!


Název: Re: Je možné umístit rozvaděč do šatny?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 10.05.2016, 12:34

Tedy intuitivně a z praxe, bez ohledů na normy mi všechny krámy před rozvaděčem rozčilují. Když vypadne náhodou proudový chránič, tak vždy v tom okamžiku kdy to nejméně potřebuji. Pokud je před rozvaděčem "odložený krám",  tak mne to nebetyčně vytáčí, tedy pokud ho nemám kam dát abych se dostal do rozvaděče.

Dovedu si představit jak bych asi udělal "letecký den" v šatníku před rozvaděčem.


Název: Re: Je možné umístit rozvaděč do šatny?
Přispěvatel: Patrik Dedík 28.01.2017, 12:19
Nebudem zakladat otazku novu, len sa spytat je mozne technicky umiestnit rozvadzac do vstavanej skrine? Ja si myslim ze nikoli, aj ked uz som to takto videl a bez problemov.


Název: Re: Je možné umístit rozvaděč do šatny?
Přispěvatel: Milan Hudec 28.01.2017, 19:29
Nebudem zakladat otazku novu, len sa spytat je mozne technicky umiestnit rozvadzac do vstavanej skrine? Ja si myslim ze nikoli, aj ked uz som to takto videl a bez problemov.
Proboha proč by měl být rozvaděč ve skříni (zle)


Název: Re: Je možné umístit rozvaděč do šatny?
Přispěvatel: Patrik Dedík 28.01.2017, 19:37
Aby im to nespatilo interier napr. Neviem preco to tam davaju


Název: Re: Je možné umístit rozvaděč do šatny?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 28.01.2017, 20:39
Hmmm, standartně je to třeba v mobilhaimech dovezených z UK....
Jen malý rozvaděček, chránič 32A a pár jističů. Žádná izolační podložka.  (zle)


Název: Re: Je možné umístit rozvaděč do šatny?
Přispěvatel: Jan Bocek 28.01.2017, 20:54
Nebudem zakladat otazku novu, len sa spytat je mozne technicky umiestnit rozvadzac do vstavanej skrine? Ja si myslim ze nikoli, aj ked uz som to takto videl a bez problemov.
[/b]

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov


Technicky je možné realizovat různé hovadiny. Je ale otázkou, zdá je to moudré a zdá je to průchodné legislativou. Rozvaděč je VTZ a na jeho umístění jsou snad nějaká pravidla.

Nedávno jsem prováděl servisní zásah na opravu nefunkčního boileru. Slušná vilka s parkovacím přístřeškem. Elměr jsem našel, také podružný rozvaděč v domu pod velkým zrcadlem, ale scházel ještě další rozvaděč. Majitelka 10 roků rozvedená s 20 ti letým synem.
Nakonec jsme jej našli na stěně u parkovacího přístřešku, ale totálně zarostlý břečtanem. Museli jsme vystříhat hodně dřeva, až jsme jej vysvobodili.

Další případ ve "vietnamské" restauraci umístěné v obchodním centru. Kontroloval jsem všechny rozvaděče v "butikách". Rozvaděč 80 x 160 zamaskovaný sadrokártonem a na něm ještě reklamní tabule....

V RD rozvaděč v technické místnosti, jediný pro velký RD, založený regálem až do stropu plným klunkrů. Nešlo tepelné čerpadlo. Majitel s vš vzděláním....


Název: Re: Je možné umístit rozvaděč do šatny?
Přispěvatel: Patrik Dedík 28.01.2017, 20:59
[/b]

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov


Technicky je možné realizovat různé hovadiny. Je ale otázkou, zdá je to moudré a zdá je to průchodné legislativou. Rozvaděč je VTZ a na jeho umístění jsou snad nějaká pravidla.

Nedávno jsem prováděl servisní zásah na opravu nefunkčního boileru. Slušná vilka s parkovacím přístřeškem. Elměr jsem našel, také podružný rozvaděč v domu pod velkým zrcadlem, ale scházel ještě další rozvaděč. Majitelka 10 roků rozvedená s 20 ti letým synem.
Nakonec jsme jej našli na stěně u parkovacího přístřešku, ale totálně zarostlý břečtanem. Museli jsme vystříhat hodně dřeva, až jsme jej vysvobodili.

Další případ ve "vietnamské" restauraci umístěné v obchodním centru. Kontroloval jsem všechny rozvaděče v "butikách". Rozvaděč 80 x 160 zamaskovaný sadrokártonem a na něm ještě reklamní tabule....

V RD rozvaděč v technické místnosti, jediný pro velký RD, založený regálem až do stropu plným klunkrů. Nešlo tepelné čerpadlo. Majitel s vš vzděláním....

Pan Bocek je to blbost, ale ako pisem videl som a dokonca na to bola revizia a kladna a tak isto kolaudacia bola kladna. Neviem co si mam o tom myslet.