Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: ekri 14.11.2008, 18:49



Název: Je možne mít v místnosti zářivku ze startérem v IP20 kde je plyn. kotel?
Přispěvatel: ekri 14.11.2008, 18:49
místnost vedená jako kancelář ma na stropě 4 zářivky ze startermi a na zdi ma namontovany plyn kotel .


Název: Re: Je možne mít v místnosti zářivku ze startérem v IP20 kde je plyn. kotel?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.11.2008, 20:15
Co říká protokol o určení vnějších vlivů (ČSN 332000-3)?


Název: Re: Je možne mít v místnosti zářivku ze startérem v IP20 kde je plyn. kotel?
Přispěvatel: Milan Karvánek 14.11.2008, 20:25
místnost vedená jako kancelář ma na stropě 4 zářivky ze startermi a na zdi ma namontovany plyn kotel .
A předpokládáte, že za normálního provozního stavu dochází k úniku plynu?


Název: Re: Je možne mít v místnosti zářivku ze startérem v IP20 kde je plyn. kotel?
Přispěvatel: Miroslav Revús 14.11.2008, 21:33
Plynový kotol, plynový sporák, plynová rúra na pečenie...
Všetky tieto spotrebiče musia mať zariadenie na stráženie plameňa. Spaľujú plyn otvoreným ohňom, pri tomto spaľovaní nedochádza k úniku plynu do okolia (netvorí sa výbušná atmosféra).
Pretože sa za bežných prevádzkových stavov netvorí výbušná atmosféra, tak je prostredie posudzované v zmysle noriem platných pre elektrické zariadenia v priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu (rada 33 2000).

Veď plynový kotol ústredného kúrenia sa bežne montuje do rodinného domu do priestorov so základným prostredím.