Název: Jak často zemnit potrubí na mostech? Přispěvatel: Vlastimil Laube 13.11.2008, 14:13 Kde se dá nalézt, případně podle čeho se řídíte při předepisování vzdálenosti uzemnění potrubí na potrubních mostech (jednak s nehořlavými médii a jednak s hořlavinami)?
Ve staré ČSN 34 1390 je to jednoznačně dáno, v novém souvoru ČSN EN 62305 jsme to nikde nenalezli. Jediná související informace je pouze pro potrubí procházející zónou s nebezpečím výbuchu, což ale většinou (a ani v našem případě) není... Název: Re: Jak často zemnit potrubí na mostech? Přispěvatel: Martin Csato 13.11.2008, 14:32 Soubor norem ČSN EN 62305 bude obsahovat i část 5 - Inženýrské sítě. Ta prozatím není vydaná a tak bych doporučil řídit se starou ČSN 34 1390.
http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-novy-soubor-norem-csn-en-62305/view?searchterm=potrub%C3%AD%20LPS |