Název: Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
Přispěvatel: Martin Ch. 10.11.2008, 13:20
Potřebuji na zahradě připojit na stávající vedení k motorové zásuvce jištěné pojistkami 20 (25)A  (společné jištění 3 motorových zásuvek) zásuvky na 230V,
osvětlení na zahradě a filtraci bazénu.
Je správné, když místo zásuvky osadím podružný rozvaděč,
kde bude motorová zásuvka jištěna 16A jističem (jedná se o 16A zásuvku),  zásuvky 230V 16A jističem, filtrace dalším jističem, další jistič na osvětlení. A použiju jeden společný chránič pro zásuvky 230V a filtraci. Nebo musí být 1 centální chránič 4P na všechno? Problém je asi ale také v přívodním kabelu - CYKY 4Bx2,5 - stačí?


Název: Re: Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
Přispěvatel: Jaroslav Svárovský 10.11.2008, 16:55
 cyky 4b2.5 stačí akorát na 3 jednofázové zásuvky nebo 1ks 16a 3fázovou
 kbybyste chtel tam mít oboje je třeba vyměnit kabel za cyky 5c6


Název: Re: Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
Přispěvatel: Jaroslav Svárovský 10.11.2008, 17:27
centralní chránič
 muže být


Název: Re: Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
Přispěvatel: František Šohajda 10.11.2008, 17:44
Jen si dávejte pozor na filtraci bezénu.....už se stalo že voda pěkně "brněla" i při použití FI 30mA......viz diskuze..... :)


Název: Re: Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
Přispěvatel: Viktor Klemon 11.11.2008, 15:54
Odporúčam navrhnuté riešenie, ale + previesť ako sieť TT s dobrým miestnym uzemnením.
Vyhnete sa rozdielom medzi PEN resp PE a zemou, ktoré môžu podľa záťaže a stavu zemničov na sieti byť kludne aj 10 V.
Vo vode to už je cítiť.


Název: Re: Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
Přispěvatel: Štefan Beláň 11.11.2008, 17:55
CYKY 4x2,5 mm2 v žádném případě nevyhovuje ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 (norm)

Kabel musí být 5ti žilový. :)


Název: Re: Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 12.11.2008, 08:07
A kterému článku nevyhovuje? Vodič PEN není přítomen / navíc to není Hliník  :D /. Byla navržena varianta přívodu 3N, PE by obstaral sam. zemnič.


Název: Re: Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
Přispěvatel: Štefan Beláň 12.11.2008, 22:29
TO: Rozmahel

1) Kabel je CYKY 4Bx2,5 mm2  (že by se dal použít bezproblémově jako 3N??  :o )

2) Pochopil jsem, že tazatel chce umístit chránič až do podružného rozvaděče u čerpací stanice.  ??


Název: Re: Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 13.11.2008, 07:52
Potřebuji na zahradě připojit na stávající vedení...
Vím, je to " řemeslo braň se ",  ale kopat např.50m znovu si myslím, že by bylo trochu kruté.