Název: Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč? Přispěvatel: Martin Ch. 10.11.2008, 13:20 Potřebuji na zahradě připojit na stávající vedení k motorové zásuvce jištěné pojistkami 20 (25)A (společné jištění 3 motorových zásuvek) zásuvky na 230V,
osvětlení na zahradě a filtraci bazénu. Je správné, když místo zásuvky osadím podružný rozvaděč, kde bude motorová zásuvka jištěna 16A jističem (jedná se o 16A zásuvku), zásuvky 230V 16A jističem, filtrace dalším jističem, další jistič na osvětlení. A použiju jeden společný chránič pro zásuvky 230V a filtraci. Nebo musí být 1 centální chránič 4P na všechno? Problém je asi ale také v přívodním kabelu - CYKY 4Bx2,5 - stačí? Název: Re: Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč? Přispěvatel: Jaroslav Svárovský 10.11.2008, 16:55 cyky 4b2.5 stačí akorát na 3 jednofázové zásuvky nebo 1ks 16a 3fázovou
kbybyste chtel tam mít oboje je třeba vyměnit kabel za cyky 5c6 Název: Re: Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč? Přispěvatel: Jaroslav Svárovský 10.11.2008, 17:27 centralní chránič
muže být Název: Re: Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč? Přispěvatel: František Šohajda 10.11.2008, 17:44 Jen si dávejte pozor na filtraci bezénu.....už se stalo že voda pěkně "brněla" i při použití FI 30mA......viz diskuze..... :)
Název: Re: Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč? Přispěvatel: Viktor Klemon 11.11.2008, 15:54 Odporúčam navrhnuté riešenie, ale + previesť ako sieť TT s dobrým miestnym uzemnením.
Vyhnete sa rozdielom medzi PEN resp PE a zemou, ktoré môžu podľa záťaže a stavu zemničov na sieti byť kludne aj 10 V. Vo vode to už je cítiť. Název: Re: Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč? Přispěvatel: Štefan Beláň 11.11.2008, 17:55 CYKY 4x2,5 mm2 v žádném případě nevyhovuje ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 (norm)
Kabel musí být 5ti žilový. :) Název: Re: Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 12.11.2008, 08:07 A kterému článku nevyhovuje? Vodič PEN není přítomen / navíc to není Hliník :D /. Byla navržena varianta přívodu 3N, PE by obstaral sam. zemnič.
Název: Re: Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč? Přispěvatel: Štefan Beláň 12.11.2008, 22:29 TO: Rozmahel
1) Kabel je CYKY 4Bx2,5 mm2 (že by se dal použít bezproblémově jako 3N?? :o ) 2) Pochopil jsem, že tazatel chce umístit chránič až do podružného rozvaděče u čerpací stanice. ?? Název: Re: Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 13.11.2008, 07:52 Potřebuji na zahradě připojit na stávající vedení... Vím, je to " řemeslo braň se ", ale kopat např.50m znovu si myslím, že by bylo trochu kruté. |