Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Pavel Vaňkát 10.11.2008, 08:33



Název: Může byt v bytě TN-C a TN-S současně?
Přispěvatel: Pavel Vaňkát 10.11.2008, 08:33
Prosím o jednoznačnou odpověď, zda může být v panelakovém bytě TN-C a TN-S současně.

Současný stav: TN-C 1 fáze a 4 staré bakelitové jističe:
10 A - 2 místnosti světla i zásuvky
16 A - místnost a kuchyň světla i zásuvky
16 A - bytové jádro a chodba
16 A - pračka

Plánuji výměnu kuchyňské linky, od bytové rozvodnice budou nové CYKY 3C 2,5 mm kabely k varné desce (jenom 2 plotýnky),  k mikrovlnce, k troubě a k zásuvkám v lince, vše TN-S přes dedikované jističe a proudový chránič. Lednička a stropní světla by zůstala na staré TN-C.
Z toho vyplývá výměna bytové rozvodnice (bude samozřejmě se štítkem  :) ). V budoucnu je v plánu rekonstrukce bytového jádra, zatím je to mimo mé možnosti.
Probírá se to tu z různych stran ale prosil bych o jednoznačnou odpověď, zda projde revizí, když část jističů v rozvodnici TN-C a část TN-S? To samé s rozvody?


Název: Re: Může byt v bytě TN-C a TN-S současně?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.11.2008, 08:43
Projde.
Snažte se, aby jednotlivé okruhy byly označené. Je vhodné vodiče PEN v rozvodničce označit modrou páskou (Ne přeznačit! Jenom proužek). Dbejte na to, aby nikde dál v instalaci nedošlo ke spojení vodiče PEN s vodičem PE ani vodiče PE s vodičem N. Okruhy musí být od sebe odděleny.
Pokud použijete proudový chránič, tak pouze na okruhy v soustavě TN-S.


Název: Re: Může byt v bytě TN-C a TN-S současně?
Přispěvatel: ALCR 10.11.2008, 15:44
Projde.
........ Je vhodné vodiče PEN v rozvodničce označit modrou páskou (Ne přeznačit! Jenom proužek). .............. .........

     Ono to není jen vhodné norma ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 to přímo vyžaduje vodič PEN má mít na koncích modrý proužek (např. izolačkou či smršťovací bužírkou).


Název: Re: Může byt v bytě TN-C a TN-S současně?
Přispěvatel: František Šohajda 10.11.2008, 17:48
Spíše bych to viděl jako síť TN-C-S.... (norm)


Název: Re: Může byt v bytě TN-C a TN-S současně?
Přispěvatel: Pavel Vaňkát 12.11.2008, 14:51
Jeste ciste teoreticky: Lze pridat vedle puvodni rozvodnice pro TN-C druhou rozvodnici, kde by bylo vse jen TN-S? Nevadilo by to nejake norme?


Název: Re: Může byt v bytě TN-C a TN-S současně?
Přispěvatel: Pavel Horský 12.11.2008, 16:41
Rozvodnic samozřejmě můžete mít kolik chcete, ale je to poněkud zbytečné a nevzhledné. Nechte si to dát do jedné, která bude dostatečně veliká pro další instalace ( byt. jádro)