Přispěvatel: Pavol Papco 09.11.2008, 07:12
Predpisuju normy max. dlzku kabloveho vedenia ulozeneho v zemi  v sustave TN-S?  :-\


Název: Re: Je predpisana max. dlzka kabloveho vedenia v zemi, v TN-S?
Přispěvatel: Michal Kolesa 09.11.2008, 08:38
Kabel se dává 70 cm pod zem

Existují samozřejmě vyjímky například pod silnici se dává kabel 130 cm pod zem


Název: Re: Je predpisana max. dlzka kabloveho vedenia v zemi, v TN-S?
Přispěvatel: Martin Novák 09.11.2008, 08:49
Kabel se dává 70 cm pod zem

Existují samozřejmě vyjímky například pod silnici se dává kabel 130 cm pod zem

Pane Koleso, ze vy jste zase vysadil prasky ?

Tazatel se ptal na maximalni DELKU  kabelu v soustave TN-S, ne na hloubku ulozeni.



Název: Re: Je predpisana max. dlzka kabloveho vedenia v zemi, v TN-S?
Přispěvatel: Michal Kolesa 09.11.2008, 12:10
Pardon překoukl jsem se


Název: Re: Je predpisana max. dlzka kabloveho vedenia v zemi, v TN-S?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.11.2008, 13:38
Nevím o předpisu, který řeší max. délku kabelu.
Předepsán je maximální úbytek napětí. Projektant vám spočítá patřičný průřez kabelu při dané délce. Nezapomeňte na přizemnění vodiče PE.