Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: TOMÁŠ K 08.11.2008, 16:27



Název: Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
Přispěvatel: TOMÁŠ K 08.11.2008, 16:27
Jaké máte zkušenosti se zapojováním bezšroubových zásuvek ve starém dvouvodičovém systému s klemováním PE a N svorek?


Název: Re: Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 09.11.2008, 00:12
Jaké máte zkušenosti se zapojováním bezšroubových zásuvek ve starém dvouvodičovém systému s klemováním PE a N svorek?
To jsem ještě neviděl, že by se někdo na staré hliníkové nulování někdo snažil nasadit nové zásuvky. Trochu zoufalý pokus, ne? Asi se to s 2,5 hliníkem podaří.
A jakou máte zkušenost se spouštěním MS Office 2007 na Windows 3.11?


Název: Re: Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
Přispěvatel: Václav 3 09.11.2008, 05:27
Novou zásuvku se tam někdy dát musí podařit, ne vždy se může udělat okamžitě celková rekonstrukce, ale určitě ne bezšroubová provedení. vhodný je Klasik z Jablonce.

Pokud se Tomáš K. snaží provést update elektroinstala ce tím, že se tam pokusí namontovat nové zásuvky všechny, koleduje si o velký průšvih, do starých instalací z hliníku je nejvhodnější zasahovat co nejméně a jen v nutných případech.


Název: Re: Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.11.2008, 11:34
to Minařík

já znám dost lidí, kteří chtějí mít něco udělané tak, aby to dokonale vypadalo (nic proti tomu),  aby to nějak fungovalo (to už bývá horší) a aby s tím nebylo moc práce, aby to "nic moc" nestálo,...

Asi jako ve filmu Slunce seno a pár facek - na opravu mlýna nejsou peníze ani čas, tak se to zamaskuje "kulisami"


Název: Re: Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
Přispěvatel: sigmund jirka 18.12.2008, 20:57
Všechno jde nějak udělat ale je to otravná práce.Navíc hliník je měký a nedrží tam uplně ideálně.Já bych volil ABB Time nebo Element dájí se sehnat i šroubovací a dobře vypadají. ::)


Název: Re: Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
Přispěvatel: zbyněk nowotný 27.12.2008, 22:07
Takže dnes poprvé.....
Je to humpolácké,ale snesitelné řešení.
V Krab. spojíš wago svorkami AL kabel+ Cu kabel-"vytáhneš" TNC+S (zelenož.,modrý,+fázový vodič) do zásuvky 230V a dáš záruku 12 let   :D.
Jinak se to nedělá Al +Cu-všichni víme o problému,nebo cupalových podložkách,že jsou ty vánoce!!! (zle :D
S pozdravem.


Název: Re: Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
Přispěvatel: llep 28.12.2008, 19:27
Al ve wagovce 12 let ??


Název: Re: Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
Přispěvatel: bu 29.12.2008, 20:00
Všichni odpovídající se opírají o hliníkové vedení, přičemž tázající nic takového neuvedl.Můj názor k původnímu dotazu - šroubek je pro tento účel vhodnější z hlediska montáže pro Al i Cu vodiče.


Název: Re: Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
Přispěvatel: Merick Kir 29.12.2008, 20:11
... šroubek je pro tento účel vhodnější z hlediska montáže pro Al i Cu vodiče.

a v čem je vhodnější konkrétně?


Název: Re: Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.12.2008, 20:28
Ani šroubek, ani klecovka není na hliník vhodnější. Hliník (ne ten z Humpolce) pod trvalým tlakem "teče". Na to je lepší klecovka, ta si udrží trvalý přítlak, ale už jsem viděl přestřihnutý Al vodič právě tou pružinou.
U starého Al (TN-C) rozvodu to neřeším. Namontuju co je a upozorním na krátkou životnost. Myslím tím výměnu zásuvky kus za kus.


Název: Re: Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
Přispěvatel: bu 29.12.2008, 21:24

Každý drátek, který byl už jednou použit, je oslaben a u Al to platí daleko více než u Cu.
Lze osadit "šroubkovou zásuvku" a drátky, vytažené ven připojit.
U zásuvky "bezšroubkové" musím tyto drátky připojit vně krabice a pak zásuvku s drátkama do krabice strčit.V této fázi se většinou drátek ulomí.
A v té krabici obvykle nemám 10cm rezervy.



Název: Re: Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
Přispěvatel: Merick Kir 29.12.2008, 22:28
Hliník je hliník.
Hliník bych do zásuvky dnes už nezapojoval vůbec.
Ovšem spojovat staré hliníkové vodiče je bezpečnější a trvanlivější v klecové svorce.
Spoj se nevyhřeje a je na něj stále stejný tlak.
U hliníku kontaktní vazelína zamezí korozi a hotovo.
O tom zde již bylo psáno dříve a ještě i bude.

Ale jak píše černoušek BU stejně jako v Africe (tam drátky)  i u nás (vodiče) lámou.
A jak bylo napsáno zkraje
zapojovat nové zásuvky na hliníkové nulování je masochismus.  (wall)


Název: Re: Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
Přispěvatel: černoušek BU 29.12.2008, 23:56
Znovu připomínám, že tazatel neuvedl, v jakém drátku (Cu,Al,mm²) instalace je.
Pokuď by měla být instalace podle norem, tak ten drátek by měl být v Al 4mm² nebo Cu 2.5mm² při jištění 16A.
Dost dobře si neumím představit, jak bych Al 4mm² strkal do "bezšroubkové" zásuvky.


Název: Re: Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
Přispěvatel: Kamil Novák 30.12.2008, 00:12
Pokuď by měla být instalace podle norem, tak ten drátek by měl být v Al 4mm² ...

Vážený Afroameričánku BU, kdy jste naposledy viděl staré zásuvkové rozvody 230V provedené Al vodiči 4mm2 ?


Název: Re: Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
Přispěvatel: černoušek BU 30.12.2008, 00:47
TO p.Kamil Novák
Máte pravdu.4mm² Al v zásuvce jsem nikdy neviděl.
Zato jsem viděl v zásuvce 2,5mm² Al i 1,5mm² Al jištěné 16A příp.15A.
Ale to jste viděl někdy asi také.


Název: Re: Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
Přispěvatel: Jan Alin 30.12.2008, 22:47
TO p.Kamil Novák
Máte pravdu.4mm² Al v zásuvce jsem nikdy neviděl.
Zato jsem viděl v zásuvce 2,5mm² Al i 1,5mm² Al jištěné 16A příp.15A.
Ale to jste viděl někdy asi také.

1,5mm² Al ? to jste asi měl dost štěstí, Al 1,5 někteří elektrikáři nepotkali celý život.


Název: Re: Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 30.12.2008, 23:08
Tak  4mm se dělal třeba například starý KNV v HK ale na Ulricháku už vše v mědi....rok 1974-5


Název: Re: Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
Přispěvatel: Václav 3 31.12.2008, 07:13
Hliníkové vodiče o průřezu 1.5qmm se u nás vyráběly snad jen v průběhu druhé světové války a ve velmi malém množství.


Název: Re: Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
Přispěvatel: bu 01.01.2009, 21:38
TO vaclav 3
Nyní jste mě dostal. Stavbu domečku včetně intalace bych odhadoval na 40-50 léta (musel bych se poptat).Instalace provedena v kovových elektroinstala čních trubkách, Al vodiči převážně 2,5 mm² s gumovou opředenou izolací.Jsou tam ale použity i Al vodiče se stejnou izolací, evidentně slabší než oněch 2,5 mm². Neměřil jsem tyto vodiče a tímto opravdu nemohu tvrdit, že to je 1,5 mm².


Název: Re: Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 01.01.2009, 23:48
To budou nejspíše povlakové trubky.  ;)
Poolověný slabý plech a vnitřek černá trubka papírová asfaltovaná.