HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Ladislav Moravec 07.11.2008, 21:08



Název: Jak pokud možno nejjednudušeji ověřit funkčnost tlakového snímače?
Přispěvatel: Ladislav Moravec 07.11.2008, 21:08
Jak pokud možno nejjednudušeji ověřit funkčnost tlakového snímače?

(neplést se spínačem) Danfoss MBS 3000.
Nemám problém mu nasimulovat různý tlak ale již nevím jak jej proměřit.
výstupní signál 4-20 mA

Tlakový snímač je určen k připojení na frakvenční  měnič Danfoss a řízení zavlažovacího čerpadla. Jelikož se mi jej nepodařilo zprovoznit napoprvé, usoudil jsem že naprogramování tohoto měniče je nad mé síly. Z toho důvodu jsem si na to pozval elektrikáře který údajně má s tím zkušenosti. Po 3 hodinách pokusů mi oznámil že je nejspíše vadné čidlo.
Takž eotázka zní, snažil se elektrikář skrýt svou neschopnost nebo je to čidlo opravdu vadné?
Nemám možnost vyzkoušet čidlo jiné, proto bych chtěl vyloučit jeho závadu dříve než si na programování frekvenčního měniče pozvu dalšího elektrikáře.

Dále bych se chtěl zeptat jestli se tu nevyskytuje elektrikář z Vysočiny který má s těmato měniči zkušenosti a byl by ochoten jej uvést do provozu.


Název: Re: Jak pokud možno nejjednudušeji ověřit funkčnost tlakového snímače?
Přispěvatel: Jan Franěk 07.11.2008, 21:44
Obraťte se zde na tuto firmu. Znám je osobně a jsou velice dobří.

http://www.amesservis.cz/

Pohybují se v tomto oboru roky a dokáží vám  jistě  dobře poradit.


Název: Re: Jak pokud možno nejjednudušeji ověřit funkčnost tlakového snímače?
Přispěvatel: dolac 07.11.2008, 21:53
Prúdovú slučku jednoducho odmeriate tak že do nej zapojíte ampérmeter s príslušným rozsahom (cca do 30mA). Je potrebné snímač aj napájať (myslím že minimálne 9V, radšej aspoň 12V). Zapojenie snímača však nepoznám.     


Název: Re: Jak pokud možno nejjednudušeji ověřit funkčnost tlakového snímače?
Přispěvatel: drn 07.11.2008, 22:01
Vysočina je veliká,co takhle Havl.Brod.   tajtrdliku@seznam.cz


Název: Re: Jak pokud možno nejjednudušeji ověřit funkčnost tlakového snímače?
Přispěvatel: Ladislav Moravec 07.11.2008, 22:05
Vysočina je veliká,co takhle Havl.Brod.   tajtrdliku@seznam.cz

Ozvu se vám na e_mail


Název: Re: Jak pokud možno nejjednudušeji ověřit funkčnost tlakového snímače?
Přispěvatel: kbulda 07.11.2008, 22:57
Prúdovú slučku jednoducho odmeriate tak že do nej zapojíte ampérmeter s príslušným rozsahom (cca do 30mA). Je potrebné snímač aj napájať (myslím že minimálne 9V, radšej aspoň 12V). Zapojenie snímača však nepoznám.     

napájení 10 - 30 V  DC

http://www.cse-distributors.co.uk/controlgear/MBS_3000_pressure_transmitter.htm
http://www.cse-distributors.co.uk/controlgear/danfoss-specs/MBS-3000-PDP20K202.pdf


Název: Re: Jak pokud možno nejjednudušeji ověřit funkčnost tlakového snímače?
Přispěvatel: kbulda 07.11.2008, 23:03
Český manuál