Název: Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
Přispěvatel: Martin Ch. 07.11.2008, 12:36
Stačí mi pro malou chatu, kde jsou 2 zásuvkové okruhy jištěné 16A jističi (1x pro kuchyňku, 1x ostatní zásuvky) + 16A pro čerpadlo + 16A jistič pro varnou desku + 10A jistič pro ohřívač vody 1 společný chránič?
Nebo musí být chráněny (chráničem) jen zásuvky?
Elektrikář navrhnul 1 společný chránič pro celou chatu.
Doplním, že se jedná o 1 fázovou přípojku, hlavní jistič je 20A.


Název: Re: Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.11.2008, 12:48
Od února příštího roku je předepsán chránič na všechny zásuvky + osvětlení koupelny.
U chatky je použití chrániče coby hlavního vypínače na celou elektroinstala ci dobrá volba. Ochrání vám chatu před požárem z důvodu závady na elektroinstala ci. Vzhledem k tomu, že na chatě jste jenom občas, je to výhoda a občasné nežádoucí vypnutí nezpůsobí žádný problém.


Název: Re: Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
Přispěvatel: ALCR 07.11.2008, 16:28
Od února příštího roku je předepsán chránič na všechny zásuvky + osvětlení koupelny.
.............. .............. .

Tento požadavek je v platnosti již od srpna roku 2007, v únoru 2009 končí vyjímka (přechodné období) do kdy může být akce započatá před datem účinnosti nové normy dokončena dle staré, veškeré projekty započaté již po datu účinnosti nové normy mají být provedeny již dle ní a projekty jež sice byli započaty před účinností nové normy, ale nestihnou se dokončit do konce přechodného období mají být přepracovány dle nové normy.

Takže přístup. že  do konce přechodného období mohu smolit el. zařízení dle staré normy neplatí.


-----------------------------------
Co se týče oné chatky kloním se také k tomu, že stačí jeden centrální chránič 30mA.


Název: Re: Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
Přispěvatel: František Bernard 08.11.2008, 08:17
Pokud platí souběžně dvě normy, mohu si vybrat, podle které instalaci provedu. Nikde není ustanovení o tom, že musím projekty od doby platnosti nové normy projektovat podle ní. TNI  k této normě je teprve v tisku. Takže do 31.1.2009 mohu pracovat podle ČSN 33 2000-4-41. Od 1.2.2009 musím pracovat podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.


Název: Re: Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
Přispěvatel: Jan Franěk 08.11.2008, 08:45
Podle mého je to omyl. Souběžně mohu pouze dodělávat instalace podle již hotových projektů. Nové projekty by se měli již dělat podle nové ČSN. Jinak to bude paskvil a nechápu proč by to někdo měl dělat. Ten čas souběhu dvou norem je právě na dokončení starých projektů. Pokud si Vyberete  montáž podle dosluhující normy tak děláte opravdu prasečinu ,  která z vás nedělá  řádného montéra, ale něco jiného.  (norm)


Název: Re: Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
Přispěvatel: Jan Franěk 08.11.2008, 08:51
Ještě k dotazu. U chaty bych taky použil jen jeden centrální chránič i jako ochranu před požárem. Musí být sice pouze na zásuvky a celou koupelnu, ale zde bych se nebál toho centrálního.


Název: Re: Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
Přispěvatel: František Bernard 08.11.2008, 09:39
TO: Franěk. Odpovím vám otázkou, kterou používá pan Beláň: který předpis zakazuje používání normy až do konce její platnosti?


Název: Re: Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.11.2008, 10:59
Pánové, dotaz zněl na proudový chránič, ne na souběh norem. Odborníkovi odpovím jinak, než laikovi - zde se mohu dopustit určitého zjednodušení.


Název: Re: Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
Přispěvatel: Michal Kolesa 08.11.2008, 13:40
Odborníkovi odpovím jinak, než laikovi - zde se mohu dopustit určitého zjednodušení.

OFF TOPIC

Co jsem já Odborník nebo Laik ?

Já bych řekl něco mezi, ale spíše na stranu laika. Odborné vzdělání mám, ale žádnou praxi (no minimální, pracoval jsem ve firmě co pro školu zprostředkováv ala odborný výcvik)


Název: Re: Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
Přispěvatel: xxx 08.11.2008, 17:37
OFF TOPIC

Co jsem já Odborník nebo Laik ?


...kapitola sama o sebe. Oficialne by ste mal byt "osoba znala".


Název: Re: Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
Přispěvatel: Michal Kolesa 08.11.2008, 17:41
ale když mám propadlou 50tku tak nejsem osoba znalá, ale osoba propadlá ne ?
Jak se takovému pracovníkovi říká, oficiálně ?


Název: Re: Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
Přispěvatel: Kamil Novák 08.11.2008, 17:48
ale když mám propadlou 50tku tak nejsem osoba znalá, ale osoba propadlá ne ?
Jak se takovému pracovníkovi říká, oficiálně ?

Osoba znalá - t.č. pauzírující.  ;)


Název: Re: Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
Přispěvatel: Michal Kolesa 08.11.2008, 17:56
zasmál jsem se

Srandy dost, zpět k tématu