Název: Kam je možné umísti kombinovanou přepěťovou ochranu B+C v RD ? Přispěvatel: Jan Novák 27.11.2005, 11:30 Zajímá mě zda je možné instalovat přepěťovou ochranu B+C do bytového rozvaděče umístěného v garáži RD, který je vzdálen od Elektroměrovéh o rozvaděče a přípojkové skříně cca 3m. RE a přípojková kříň jsou umístěny v obvodové zdi domu při vjezdu do garáže.Přípojk a je provedena kabelem. Nebo jestli je nutné instalovat tuto ochranu už do RE nebo přípojkové skříně ? Děkuji Název: Re: Kam je možné umísti kombinovanou přepěťovou ochranu B+C v RD ? Přispěvatel: Tibor Hanko 27.11.2005, 16:43 Mala by byť umiestnená na rozhraní zón 0/1, teda pri vstupe do budovy. Ale neviem či to niektorý rozvodný podnik dovolí inštalovať v elektromerovom rozvádzači (u nás určite nie). Vzhľadom na uvedenú vzdialenosť k RH v dome by som si nerobil ťažkú hlavu z toho, že tá prepäťovka bude o 3m ďalej. Ale zásadne sa nesmú viesť káble chránené s káblami nechránenými spolu. (myslím, že v tomto prípade to nehrozí). Název: Re: Kam je možné umísti kombinovanou přepěťovou ochranu B+C v RD ? Přispěvatel: Jan Hájek 01.12.2005, 13:57 , doporučuji vám diskuzi zde na portále http://www.elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/projekty/673310453258?b_start:int=0#852412822684 V případě dalších dotazů mne prosím kontaktujte. |