Přispěvatel: Martin Šedivý 28.10.2008, 17:44
Páni kolegové, z několika diskusí jsem nabyl dojmu nutnosti připojení světla v koupelně přes FI. Nechci diskutovat o vhodnosti, ta je jasná. Zajímá mě, zda mi náhodou něco neuniklo... I v nových projektech mám mnohdy světla nepřipojená přes chránič. Díky


Název: Re: Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
Přispěvatel: František Bernard 28.10.2008, 20:37
Pane Šedivý, velice zjednodušeně: ČSN 33 2000-7-701 z června 1997 platí do 30.8.2009. Pokud nmáte svítidla v zóně 2, musí být přes pr. chránič s Id 30 mA. Zásuvky přes chránič v celé koupelně. Souběžně již platí nová ČSN 33 2000-7-701 ed.2 ze září 2007. V místnostech se sprchou nebo koupací vanou se se vše napájí před úroudový chránič s Id 30 mA. Výjimky: 1) mimo obvody chráněné elektrickým oddělením, 2) jsou-li obvody napájené napětím SELV nebo PELV. Takře si můžete vybrat, podle které normy provedete instalaci. Napsal jsem to velice zjedodušeně.


Název: Re: Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
Přispěvatel: Martin Šedivý 29.10.2008, 14:46
Díky za upřesnění, nějak mi v ed. 2 utekla větička o všech světelných vývodech. Projektant pracuje asi podle původní normy, jelikož světla mimo zony nepřipojuje přes FI.