Název: Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů? Přispěvatel: Radek Paier 27.10.2008, 12:35 Měly by se při výpočtu zkratových proudů uvažovat také asynchronní motory, které jsou připojené přes frekvenční měniče nebo softstatréry (bez by-pasu)?
Název: Re: Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 27.10.2008, 13:05 Viz ČSN EN 60909-0, článek 3.9
Ano, pokud setrvačné hmoty motorů a měnič zajišťují rekuperaci, a pouze pro trojfázové zkraty. Potom se příspěvek uvažuje pro I''k a ip, ale pro Ib a Ik se neuvažují, detaily v normě |