Název: Kam se připojuje rozběhový kondezátor? Přispěvatel: JJoseff 25.10.2008, 21:07 Mám motor na 230V jako čerpadlo na kotel
a k tomu kondezátor na rozběh.... Ten kondenzátor se připojuje mezi nulu a fázi? A jak velká by měla být jeho kapacita? Název: Re: Kam se připojuje rozběhový kondezátor? Přispěvatel: Václav 3 26.10.2008, 08:07 Kondenzátor rozběhový ( u oběhových čerpadel obvykle běhový - tzn., že je v činnosti po celou dobu provozu motoru ) musíte zapojit na příslušné vývody vinutí motoru, připojení paralelně k síťovému přívodu není správně a motor se nerozběhne. Hodnotu kondenzátoru určí obvykle výrobce podle konstrukce motoru a měla by být vyznačena na štítku nebo v průvodní dokumentaci, kde by mělo být zakresleno i správné zapojení.
Název: Re: Kam se připojuje rozběhový kondezátor? Přispěvatel: PETR STROMAJER 27.10.2008, 12:42 Kapacita se určuje z jednoho vzorce kde platí jedenmikrofara d na jeden kw a zapojuje se mezi fázi a pracovní nulu obvykle je připojen trvale.
Název: Re: Kam se připojuje rozběhový kondezátor? Přispěvatel: Václav 3 29.10.2008, 07:09 to Stomajer:
To co píšete je nesmysl, kapacita je 70 uF na 1kW a platí pro přepojení třífázových motorů na provoz s jednofázovým napájením. U motorů původně vyrobených na jednofázové připojení může být použit kondenzátor běhový - pak je v provozu po celou dobu chodu motoru, nebo rozběhový - potom je po rozběhu odpojen odstředivým kontaktem nebo také konstrukcí spínače. Kapacitu kondenzátoru určí v tomto případě výrobce, protože záleží na vnitřní konstrukci motoru, počtu závitů a průměru trafodrátu, kterým je navinuto pomocné vinutí. |