Název: Jak správně zapojit stykač? Přispěvatel: Jan Salva 20.11.2005, 23:16 Nyní mám v RD 4 obvody 2,5 Cu pro přímotopné topení, každý zapojen přes samostatný jistič 16A a následně do 4-portového stykače. Nyní potřebuji přidat další 3 obvody. Přidání dalšího relé se čtyřmi porty (jak doporučuje "odborník") se mi nezdá. Nebylo by lepší nejdříve zapojit 3 fáze do třech portů stykače a z takto vzniklé samostatné sběrnice dále pouštět šťávu přes x jističů do x obvodů? Relé by ale bylo už za hlavním jističem (nemyslím ovládání, ale spínané kontakty), to se mi nelíbí... Nechci se do toho samozřejmě pouštět sám, ale rád budu vědět, jak se to běžně řeší. Snad jsem problém popsal srozumitelně. Díky za tipy. Název: Re: Jak správně zapojit stykač? Přispěvatel: Milan Karvánek 20.11.2005, 23:34 Pokud potřebujete : Název: Re: Jak správně zapojit stykač? Přispěvatel: Jan Salva 20.11.2005, 23:59 Děkuji za odpověď. Jedná se pouze o variantu 1, tedy blokování provozu ve vysokém tarifu (3 fáze). Skutečně tedy nevadí, že proud z každé fáze prochází v pořadí hl. jistič (32A), stykač, jistič (16A), spotřebič? Nejedná se o ovládání stykače, to je opravdu realizováno spínáním N z HDO. Název: Re: Jak správně zapojit stykač? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 21.11.2005, 09:09 Nevadí to. Jak uvedl již pan Karvánek, důležitou podmínkou je ale dimenzování toho stykače. Ten se nepoškodí, pokud proud každé fáze jím procházející nebude větší, než jmenovitý proud uvedený na popisu stykače. Protože zde spínáte topidla, tedy odporovou zátěž (AC1), lze se bez nějakého dalšího pátrání řídit přímo tím popisem. Dalším faktem je, že hodnota jmenovitého proudu stykače nesmí být menší, než jmenovitá hodota předřazeného jističe. Pak je třeba ve Vašem případě vycházet z toho 32A jističe a volit stykač nejbližší vyšší hodnoty v řadě, tedy 40A, pokud budu vycházet z vyráběných hodnot 16, 25 a 40A. Název: Re: Jak správně zapojit stykač? Přispěvatel: Jan Salva 22.11.2005, 16:21 No chvilku trvalo, než jsem se zorientoval, co je to AC1 (a AC3), ale spomocí tohoto skvělého serveru to bylo jednoduché. Mám totiž jen teoretický základ v elektro, praktických zkušeností málo... |