Název: Jak dlouhé mohou být uličky v rozvodnách? Přispěvatel: Zdeněk Kiška 21.10.2008, 21:44 viz. - podmínky. (ČSN 33 32 20)
Dle délky kolik úniků? (východů) Název: Re: Jak dlouhé mohou být uličky v rozvodnách? Přispěvatel: Štefan Beláň 21.10.2008, 21:59 ČSN 33 2000-4-481
481.2.4.3 Chodby určené k obsluze nebo údržbě, které jsou delší než 20 m, musí být přístupné z obou konců. POZNÁMKA - Pro kratší chodby, ale překračující délku 6 m, se přístup z obou konců chodby doporučuje. Název: Re: Jak dlouhé mohou být uličky v rozvodnách? Přispěvatel: Petr Doležal 21.10.2008, 22:26 POZNÁMKA - Pro kratší chodby, ale překračující délku 6 m, se přístup z obou konců chodby doporučuje. Dá se tomu rozumět tak, že u chodby třeba 8 m by se neměly rozvaděče přistavit bokem ke zdi ? A únik by byl zadní chodbou za rozvodným zařízením ? A nebo by musel být únikový východ ? |