Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Zdeněk Kiška 21.10.2008, 21:44



Název: Jak dlouhé mohou být uličky v rozvodnách?
Přispěvatel: Zdeněk Kiška 21.10.2008, 21:44
viz. - podmínky. (ČSN 33 32 20)
Dle délky kolik úniků? (východů)


Název: Re: Jak dlouhé mohou být uličky v rozvodnách?
Přispěvatel: Štefan Beláň 21.10.2008, 21:59
ČSN 33 2000-4-481

481.2.4.3 Chodby určené k obsluze nebo údržbě, které jsou delší než 20 m, musí být přístupné z obou konců.
POZNÁMKA - Pro kratší chodby, ale překračující délku 6 m, se přístup z obou konců chodby doporučuje.


Název: Re: Jak dlouhé mohou být uličky v rozvodnách?
Přispěvatel: Petr Doležal 21.10.2008, 22:26
POZNÁMKA - Pro kratší chodby, ale překračující délku 6 m, se přístup z obou konců chodby doporučuje.
Dá se tomu rozumět tak, že u chodby třeba 8 m by se neměly rozvaděče přistavit bokem ke zdi ? A únik by byl zadní chodbou za rozvodným zařízením ? A nebo by musel být únikový východ ?