Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Petr Trefny 10.11.2005, 14:59



Název: Bude fungovat test lamp v tomto zapojení?
Přispěvatel: Petr Trefny 10.11.2005, 14:59

bude fungovat test kontrolek na desce rozvaděče, aniž by došlo ke spuštění pohonů? V příloze dva různé výkresy. Bude test lamp fungovat v obou případech?



Název: Re: Bude fungovat test lamp v tomto zapojení?
Přispěvatel: Petr Doležal 10.11.2005, 16:48

V prvním schematu to je dobře, ve druhém stykače sepnou.
Pro tento způsob zkoušení je nevyhnutelné použít dvě diody (1. zabrání  vstupu ovládacího napětí  stykače  na testovací  sběrnu, 2. zabrání  vstupu testovacího napětí na cívku).  U druhého  schema tyto druhé diody prostě chybí, takže se "vydrátováním" nedá nic vymyslet, jedině ty diody doplnit.
Ale ještě systémovou, elektrikářskou poznámku:
LEDky na vašich schematech nesignalizují sepnuté stykače, nýbrž jen to, že na cívku bylo přivedeno napětí. A to není jedno a totéž.
Kdyby signalizace byla brána z kontaktu stykače, nejen že by to bylo jednoznačné, ale zabránilo by se také nechtěnému spuštění při zkoušení LEDek a při "prošvihnuté" diodě č.2. U stykačů by neměl být problém "ověsit je" pomocnými kontakty. Předpokládám, že se nejedná o relé, mnohokontaktní relé (RP47, RP300) jsou minulostí.



Název: Re: Bude fungovat test lamp v tomto zapojení?
Přispěvatel: Ivan Ševc 11.11.2005, 10:52

Souhlas s panem Doležalem.