Název: Ma prepatova ochrana v byte vyznam? Přispěvatel: Martin Budaj 07.11.2005, 07:14 Panelovy dom - 8 poschodi. Ma nejaky relny vyznam dat pri rekonstrukcii elektroinstala cie v jednom byte prepatovu ochranu /stupen C(trieda 2)/ do podruzneho bytoveho rozvadzaca? Zvodice bleskovych prudov /stupen B(trieda 1) pre cely dom niesu instalovane.
Název: Re: ma vyznam prepatova ochrana v byte? Přispěvatel: Jan Hájek 07.11.2005, 11:54 Samozřejmě takto řešená ochrana nebude plnohodnotná, ale takto provedená ochrana bude lepší než nic. Lze předpokládat, že případný bleskový proud se rozdělí takovým způsobem mezi jednotlivé byty, že energie co doputuje k Vašemu Typu 2 bude taková, že ho nezničí, ale nedá se na to v žádném případě spolehnout. Zde bych doporučoval vybrat svodič s co nejvyšší hodnotou např. DEHNguard T H275 LI s 65 kA 8/20. Název: Re: Ma prepatova ochrana v byte vyznam? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 07.11.2005, 23:29 Jen bych doplnil : doporučuji aby tyto práce provedli odborníci vyškoleni ve firmě DEHN. |