Název: Poradíte prosím jak uzemněnit elektronický předřadník? Přispěvatel: Petr Šikula 03.11.2005, 08:47 Mám elektronický předřadník na zářivky zn. Helvar (není podstatné). Je z plastu a vložen do kovového profilu U (pozink). Výstup - čtyři svorky na objímky a vstup L, N a zem. Právě se mně jedná o zem. Svítidlo je z kovu. Kovový obal předřadníku je vodivě spojen se vstupní svorkou PE předřadníku. A teď otázka - musím dle nějaké normy vést přívod "ze zdi" přímo do přeřadníku z/ž vodičem, nebo stačí svorkovnici (bílá Wago) uzemnit, s tím, že "vodičem PE" bude svítidlo, pak kovový obal předřadníku a přes něj přímo do předřadníku? (poklona) PŠ
Název: Re: Zemnění elektronického předřadníku? Přispěvatel: Karel Kosina 03.11.2005, 13:36 Plně postačí uzemnění celého svítidla přes přívodní svorkovnici N,L a PE svorku, která je většinou jazýčkem plechu svítidla s touto propojena.Samo tný předřadník je pak již na stejném potenciálu přes šrouby jeho upevnění. |