Název: Jak vypočítat odběr proudu když znám napětí(U) a výkon(Kw) Přispěvatel: Robert Malý 08.10.2008, 00:22 Jak vypočítám proud elektro kotle,když znám napětí 400V a výkon 9Kw.CHtěl bych vědět jaký to má odběr a jaký jistíč použít.
Název: Re: Jak vypočítat odběr proudu když znám napětí(U) a výkon(Kw) Přispěvatel: Fuk Tomáš 08.10.2008, 00:46 Jak vypočítám proud elektro kotle,když znám napětí 400V a výkon 9Kw.CHtěl bych vědět jaký to má odběr a jaký jistíč použít. Tyto údaje byste měl najít v dokumentaci kotle. Pokud byste si to chtěl spočítat sám, tak k tomu potřebujete více informací (zjednodušeně - jak jsou topení zapojena). Název: Re: Jak vypočítat odběr proudu když znám napětí(U) a výkon(Kw) Přispěvatel: Kamil Novák 08.10.2008, 02:32 Jak vypočítám proud elektro kotle,když znám napětí 400V a výkon 9Kw.CHtěl bych vědět jaký to má odběr ..... Na plný výkon zhruba 13A v každé fázi (je-li kotel připojen symetricky na 3x400V). Název: Re: Jak vypočítat odběr proudu když znám napětí(U) a výkon(Kw) Přispěvatel: Fuk Tomáš 08.10.2008, 12:30 Na plný výkon zhruba 13A v každé fázi (je-li kotel připojen symetricky na 3x400V). Možná drobné upřesnění - platí to, jestliže jsou topné elementy zapojeny symetricky na všechny 3 fáze. Což je sice velmi pravděpodobné, ale nikoli na 100% jisté. Opravdu to chce ověřit pohledem do dokumentace ;) Název: Re: Jak vypočítat odběr proudu když znám napětí(U) a výkon(Kw) Přispěvatel: Robert Malý 08.10.2008, 22:33 Na plný výkon zhruba 13A v každé fázi (je-li kotel připojen symetricky na 3x400V). Mohu vědět podle jakého vzorce jste to vypočítal.To by mohl stačit kabel CYKY 5x2,5C a jistič trojfázový16A.Název: Re: Jak vypočítat odběr proudu když znám napětí(U) a výkon(Kw) Přispěvatel: Kamil Novák 08.10.2008, 22:49 TO Malý :
I(A)=P(W)/1,732/400 Název: Re: Jak vypočítat odběr proudu když znám napětí(U) a výkon(Kw) Přispěvatel: Jaroslav Hasala 08.10.2008, 23:02 Jednodušší pro pochopení je výpočet :
9 kW (9000 W) na tři fáze je 3 kW (3000 W) na každou fázi. No a potom viz učivo základní školy : P = U*I nebo také I = P/U Takže 3000W/230V = 13A (přibližně) Takže pro nějaké "normální" podmínky postačí kabel CYKY 5Cx 2,5 a jistič 3x 16A. Tento způsob výpočtu si ovšem můžeme dovolit pouze u ohmické zátěže, jako je právě třeba elektrokotel. Název: Re: Jak vypočítat odběr proudu když znám napětí(U) a výkon(Kw) Přispěvatel: Fuk Tomáš 08.10.2008, 23:43 I(A)=P(W)/1,732/400 9 kW ( 9000 W) na tři fáze je 3 kW (3000 W) na každou fázi. No a potom viz učivo základní školy : P = U*I nebo také I = P/U Takže 3000W/230V = 13A (přibližně) Takže pro nějaké "normální" podmínky postačí kabel CYKY 5Cx 2,5 a jistič 3x 16A. Jenom tedy doplním pro vysvětlení - vzoreček kolegy Nováka vychází ze zapojení do trojúhelníka, vzoreček kolegy Hasaly ze zapojení do hvězdy (jako např. Protherm Rejnok), ale výsledky dávají stejné - za předpokladu rovnoměrného ohmického zatížení všech 3 fází. Proč to pořád zdůrazňuji - protože lze potkat např. i ohřívače 9 kW zapojené mezi dvě fáze. |