Název: Jak provést instalaci v jeskyních a dolech? Přispěvatel: Viktor Čížek 26.09.2005, 23:45 , Název: Re: Jak provést instalaci v jeskyních a dolech? Přispěvatel: Milan Selezan 27.09.2005, 15:39 O literatúre, ktorá by obznamovala spôsob riešení elektroinštalá cie v neplynujúcich baniach neviem. Prakticke rady by vám mohli dať pracovníci z bývalých Rudných dolov Příbram, resp. Uranových dolov. V Brne pracovníci Interprojektu, bývalý Rudný projekt.Riešen ie musí zodpovedať Banskému bezpečnostnému predpisu -zákonu.Doporučujem sa obrátiť na najbližší Obvodný banský úrad, ktorému taká inštalaácia podlieha na odsúhlasenie. Elektrorozvody sa robia sieťou 3/PE 400V 50Hz, IT s kontrolou izolačného stavu. Pre spotrebiče sa dávajú TR 400/230V. Spôsob krytia IP a riešenia ako do mokrých prostredí. Název: Re: Jak provést instalaci v jeskyních a dolech? Přispěvatel: Miloslav Šimek 27.09.2005, 21:33 Z vlastní zkušenosti vám mohu doporučit použít na všechny šrouby a spoje konzervační vosk. |