Název: Jaké IP použít pro truhlářskou dílnu? Přispěvatel: Vladimír Oliva 03.09.2008, 08:40 Konkrétně jaké IP použít pro rozvaděč, zásuvky, osvětlení a vypínače?
Název: Re: Jaké IP použít pro truhlářskou dílnu? Přispěvatel: Michal Slabý 03.09.2008, 11:02 To záleží v jakém bude prostoru. Stejně byste měl mít protokol o určení porstředí- k vůli revizi atd... Tam bude vše popsáno. Nechte si ho vypracovat a budete mít klid a jistotu.
Název: Re: Jaké IP použít pro truhlářskou dílnu? Přispěvatel: H 03.09.2008, 11:21 Truhlářská dílna? To bude hádám dle ČSN 33 2000-4-482 - Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím.
482.1.3 Elektrická zařízení musí být přiměřená pro tyto prostory. V případě hromadění prachu musí jejich kryty zajišťovat stupeň krytí aspoň: IP 5X Název: Re: Jaké IP použít pro truhlářskou dílnu? Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 03.09.2008, 11:38 Jako projektant elektro bych po investorovi vyžadoval protokol o určení prostředí. Z toho (s přihlédnutím hlavně k vlivům AE a AF) už lze stanovit minimální požadované krytí. Dále by mě zajímal vliv BE (nejsem si jistý zda dřevený prach je jenom hořlavý, nebo za jistých okolností i výbušný) a povaha zpracovávaných hmot (barvy, ředidla, mořidla atd.)
Je docela možné, že ve výsledku půjde o prostředí s nebezpečím požáru (BE2) nebo i výbuchu (BE3) a tím pádem i zcela jiné a náročnější požadavky na provedení instalace. V žádném případě bych nepřistoupil na to, abych jako projektant elektro vnější vlivy stanovoval sám. Jedině snad jako řadový člen komise jmenované investorem. Důvodem je to, že neznám a ani nemůžu znát všechny hlediska technologická, provozní a protipožární ochrany atd. Název: Re: Jaké IP použít pro truhlářskou dílnu? Přispěvatel: Pavel Horský 03.10.2008, 13:47 A na koho se tedy má investor obrátit? Kdo mu určí vnější vlivy?
Název: Re: Jaké IP použít pro truhlářskou dílnu? Přispěvatel: Jan Alin 03.10.2008, 13:59 Jako projektant elektro bych po investorovi vyžadoval protokol o určení prostředí. Pokud je to stará dílna tak stejně montáží nové technologie změníte vnější vlivy takže protokol bude třeba přepracovat a u nové stavby je to jasné. Jako projektant jste v této chvíli nejpovolanější a podle požadavků investora VY v projektu navrhnete vnější vlivy a podle toho naprojektujete instalaci. Nelze sestavit komisi která má určit vnější vlivy v prostoru který jste ještě nevyprojektova l a tím pádem ani neexistuje. Název: Re: Jaké IP použít pro truhlářskou dílnu? Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 03.10.2008, 14:22 Jako projektant jste v této chvíli nejpovolanější a podle požadavků investora VY v projektu navrhnete vnější vlivy a podle toho naprojektujete instalaci. Nelze sestavit komisi která má určit vnější vlivy v prostoru který jste ještě nevyprojektova l a tím pádem ani neexistuje. Domnívám se, že to není pravda. Nedovedu si představit jak projektant elektro určuje například prostory s nebezpečím výbuchu bez spolupráce se zástupce projektantem strojní části, hasičů, investora. To že se vnější vlivy definují v normě IEC 332000-3 ještě neznamená, že projektant elektro je bude definovat ve 100%. Je/může být členem komise, ale určitě ne tím nejdůležitější m. Protokol o určení vnějších vlivů je jedním ze základních podkladů pro zpracování realizační dokumentace elektro, bez které nelze stanovit ani tak základní věc jako je požadovaný stupěň krytí IP. Pokud investor neví co tam bude dělat, nemůže chtít po projektantech elektro, aby mu to řekli ;) Název: Re: Jaké IP použít pro truhlářskou dílnu? Přispěvatel: Petr Doležal 03.10.2008, 15:02 http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7750.0.html
Kdo je kompetetní v určování vnějších vlivů je příbalech posledních příspěvků Název: Re: Jaké IP použít pro truhlářskou dílnu? Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 03.10.2008, 16:10 Petr Doležal:
Díky, já to nemohl zrovna nějak najít. Název: Re: Jaké IP použít pro truhlářskou dílnu? Přispěvatel: Petr Doležal 03.10.2008, 16:23 To víte, že jsem na to myslel, kdo z nás dvou bude rychlejší. Zadával jsem různé kombinace jako komise, vlivy a pod. Nakonec zabralo slovo Trutnov :)
Není nad správné klíčové slovo. Název: Re: Jaké IP použít pro truhlářskou dílnu? Přispěvatel: Kamil Novák 04.10.2008, 01:28 Nakonec zabralo slovo Trutnov :) Není nad správné klíčové slovo. (jednicka) Správně, není nad klíčové slovo ! A kdbyste zadal "Svoboda nad Úpou", to by byl teprve mazec. Možná. |